Товарищи, прошу помочь с вопросом.
Делаю подсветку ступеней лестницы светодиодной лентой. Полная мощность параллельно подключенных отрезков - 560 Вт. Имеется два одинаковых электронных трансформатора по 300 Вт.
Вопрос:
Возможно ли подключение этих трансформаторов параллельно на нагрузку 560 Вт? Потянут, или нужен один более мощный транс..?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.1.2019, 21:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Мое мнение: лучше один нужной мощности. Два в параллель могут и вообще не работать (ну, не бывает двух одинаковых. Немного разные частоты преобразования, немного разные выходные напряжения - значит уравнительные токи, разные выходные сопротивления). В лучшем случае один будет перегружен, через время сгорит, и второй потянет за собой.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джонс
сообщение 22.1.2019, 21:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 3.1.2019
Пользователь №: 55117



Для питания LED ленты используются импульсные блоки питания. Я бы не стал их соединять. Вы говорите, что мощность все ОТРЕЗКОВ - 560 Вт. Тогда, я бы на вашем месте сделал 2 разных контура по 280 Вт и запитал бы каждый от отдельного БП.

Сообщение отредактировал Джонс - 22.1.2019, 21:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.1.2019, 22:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Запитайте с двух сторон. Будут работать, но запаса по мощности практически нет.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.1.2019, 23:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



При параллельном соединении электронных трансов можно ждать мелких неприятностей, они конечно одинаковые с ваших слов, но со временем их параметры слегка разойдутся точно. С двух сторон это вариант, но лучше ленту поделить( у вас же два параллельных участка) и с двух сторон запитать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 23.1.2019, 5:18
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



А я другого мнения. Если это "электронный трансформатор" на 12 в для галогенных ламп, то не советую - поведет себя не предсказуемо. А если (я так понимаю у ТС как раз это) импульсные источники постоянного напряжения 12 или 24 В вполне можно если с умом подойти, для надежности включить их через диодные развязки и поставить дополнит фильтрующие конденсаторы и дроссели после диодов. Делал такое - работало. Но небольшой запас мощности при такой схеме должен быть.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.1.2019, 6:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(mic61 @ 22.1.2019, 21:44) *
Мое мнение: лучше один нужной мощности. Два в параллель могут и вообще не работать (ну, не бывает двух одинаковых. Немного разные частоты преобразования, немного разные выходные напряжения - значит уравнительные токи, разные выходные сопротивления). В лучшем случае один будет перегружен, через время сгорит, и второй потянет за собой.

Потом сгорит и дом, вместе с лестницей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 24.1.2019, 8:48
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Спасибо за советы!
Лестница железная и провода уже на производстве затянуты. Я не прозвонил, просто посмотрел перед монтажом. Визуально казалось что четыре пролета поделены на 4 участка(к щиту приходили 4 провода). Поэтому и взяли несколько трансов. Оказалось, что в схеме только два провода работают в параллель. Придется их нагружать и брать транс 600 вт....Ток, правда, приличный потечет, а сечение маловато...Придется ограничивать время включения света..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.1.2019, 15:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Лестница с подогревом получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 27.1.2019, 22:10
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Не знаю каким чудом, все это, за исключением 4-х ступеней, тянет 200 вт-ный трансформатор. Слегка греется...
Нечем ток замерить, постоянный.
В среду поставлю транс другой..Провод отходящий в 2,5 мм2 конечно напрягает.
Вернуться в начало страницы