Параллельное подключение трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Параллельное подключение трансформаторов |
22.1.2019, 21:01
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Товарищи, прошу помочь с вопросом.
Делаю подсветку ступеней лестницы светодиодной лентой. Полная мощность параллельно подключенных отрезков - 560 Вт. Имеется два одинаковых электронных трансформатора по 300 Вт. Вопрос: Возможно ли подключение этих трансформаторов параллельно на нагрузку 560 Вт? Потянут, или нужен один более мощный транс..? |
|
|
|
|
22.1.2019, 21:44
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Мое мнение: лучше один нужной мощности. Два в параллель могут и вообще не работать (ну, не бывает двух одинаковых. Немного разные частоты преобразования, немного разные выходные напряжения - значит уравнительные токи, разные выходные сопротивления). В лучшем случае один будет перегружен, через время сгорит, и второй потянет за собой.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.1.2019, 21:46
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.1.2019 Пользователь №: 55117 |
Для питания LED ленты используются импульсные блоки питания. Я бы не стал их соединять. Вы говорите, что мощность все ОТРЕЗКОВ - 560 Вт. Тогда, я бы на вашем месте сделал 2 разных контура по 280 Вт и запитал бы каждый от отдельного БП.
Сообщение отредактировал Джонс - 22.1.2019, 21:47 |
|
|
22.1.2019, 22:53
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Запитайте с двух сторон. Будут работать, но запаса по мощности практически нет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
22.1.2019, 23:02
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
При параллельном соединении электронных трансов можно ждать мелких неприятностей, они конечно одинаковые с ваших слов, но со временем их параметры слегка разойдутся точно. С двух сторон это вариант, но лучше ленту поделить( у вас же два параллельных участка) и с двух сторон запитать.
|
|
|
23.1.2019, 5:18
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
А я другого мнения. Если это "электронный трансформатор" на 12 в для галогенных ламп, то не советую - поведет себя не предсказуемо. А если (я так понимаю у ТС как раз это) импульсные источники постоянного напряжения 12 или 24 В вполне можно если с умом подойти, для надежности включить их через диодные развязки и поставить дополнит фильтрующие конденсаторы и дроссели после диодов. Делал такое - работало. Но небольшой запас мощности при такой схеме должен быть.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
23.1.2019, 6:50
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Мое мнение: лучше один нужной мощности. Два в параллель могут и вообще не работать (ну, не бывает двух одинаковых. Немного разные частоты преобразования, немного разные выходные напряжения - значит уравнительные токи, разные выходные сопротивления). В лучшем случае один будет перегружен, через время сгорит, и второй потянет за собой. Потом сгорит и дом, вместе с лестницей. |
|
|
|
|
24.1.2019, 8:48
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Спасибо за советы!
Лестница железная и провода уже на производстве затянуты. Я не прозвонил, просто посмотрел перед монтажом. Визуально казалось что четыре пролета поделены на 4 участка(к щиту приходили 4 провода). Поэтому и взяли несколько трансов. Оказалось, что в схеме только два провода работают в параллель. Придется их нагружать и брать транс 600 вт....Ток, правда, приличный потечет, а сечение маловато...Придется ограничивать время включения света.. |
|
|
24.1.2019, 15:13
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Лестница с подогревом получится.
|
|
|
27.1.2019, 22:10
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Не знаю каким чудом, все это, за исключением 4-х ступеней, тянет 200 вт-ный трансформатор. Слегка греется...
Нечем ток замерить, постоянный. В среду поставлю транс другой..Провод отходящий в 2,5 мм2 конечно напрягает. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 8:08 |
|
|
|
|