Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пульт ПУ ЭВТ-И1 , Проблемы с пультом.

Гость_Дмитрий Истомин_*
сообщение 19.1.2019, 17:10
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, специалисты.
Проблема такая......При включении на нагрев 1 и 3 реле начинают срабатывать с интервалом в пару секунд(то есть происходит вкл/выкл каждые 2-3 секунды). Среднее реле постоянно замкнуто. Из-за чего такое может быть? Среднее реле сгорело и поэтому остальные глючит? Или на что стоит обратить внимание?
За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2019, 18:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Дмитрий Истомин @ 19.1.2019, 17:10) *
Или на что стоит обратить внимание?

В первую очередь на напряжение питания.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 19.1.2019, 18:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Дмитрий Истомин @ 19.1.2019, 17:10) *
Здравствуйте, специалисты.
Проблема такая......При включении на нагрев 1 и 3 реле начинают срабатывать с интервалом в пару секунд(то есть происходит вкл/выкл каждые 2-3 секунды). Среднее реле постоянно замкнуто. Из-за чего такое может быть? Среднее реле сгорело и поэтому остальные глючит? Или на что стоит обратить внимание?
За ранее спасибо.

А вот вы кнопку * Пуск* держите нажатой чтобы это реле щелкало, или как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Истомин_*
сообщение 19.1.2019, 19:23
Сообщение #4





Гости






Цитата(шахтер @ 19.1.2019, 18:31) *
А вот вы кнопку * Пуск* держите нажатой чтобы это реле щелкало, или как?

Там нет кнопки пуск. Крутилки с т воздуха и воды. Включение происходит при выставлении темпера воды или воздуха. Загарается лампа нагрев...греется пару секунд и отключает далее через такое же время включается. Я так понял индикация нагрева от первого реле идет. Отключаются первое реле и последнее. Среднее после выставления температуры и включения нагрева замыкается и находится в замкенутом состоянии не зависимо от двух других.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий Истомин_*
сообщение 19.1.2019, 19:28
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 19.1.2019, 18:29) *
В первую очередь на напряжение питания.

Вы думаете катушка реле не держит контакт? Мне кажется оно гудело бы просто и вообще не включало контакты. Почему тогда два реле моросит а одно включается. Напряжение стабильное вроде. Без перекосов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2019, 8:39
Сообщение #6





Гости






Цитата(Дмитрий Истомин @ 19.1.2019, 19:23) *
Загарается лампа нагрев...греется пару секунд и отключает далее через такое же время включается. ...

Цитата
Там нет кнопки пуск.

Зато есть три однополюсных автомата на вводе питания.
Цитата
Крутилки с т воздуха и воды. Включение происходит при выставлении темпера воды или воздуха.

Включение должно происходить в следующем порядке:
1. Выставляете температуру воды и температуру воздуха в помещении.
2. Включаете первый автомат.
Имеет смысл проверить правильность подключения как питания, так и датчиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 12:04
Rambler's Top100     