Добрый день.
Провод для подключения розеток будет прокладываться в полу, а затем штроба будет заливаться бетоном. Вопрос в следующем возможно ли провод уложить только в гофру и залить или надо укладывать в какие-то более прочные конструкции? Заказчик предлагает накрыть его швелером. А что по этому поводу говорят правила, занимаюсь поиском ответа, если кто-нибудь встречался с подобным вопросом подскажите.

С уважением, Дмитрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2008, 14:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уточните назначение помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электрик Дмитрий
сообщение 26.3.2008, 14:42
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 264
Регистрация: 23.8.2007
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263



Офис
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.3.2008, 15:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18466
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для нормальных условий эксплуатации (без забивания гвоздей, к примеру, дюбелей) это нормально. Швелеров не требуется. Если заказчик говорит, что будет палить в пол из ПЦ и настаивает на дополнительной защите, можно идти ему навстречу. С другой стороны если в проект (или смету) не забито, то можно и "забить". Хотеть зак-ку надо было раньше, когда ТЗ на проектирование оформлял. Так бы и написал: буду собирать в офисе танки, возможны смещения фундамента, просю проложить в стальной трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 26.3.2008, 22:25
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Толщина бетонного раствора над трубами при их замоноличивании не менее 20 мм.
Я предпочитаю использовать для прокладки труб в бетоне (стены, перекрытия) –полиэтиленовую трубу. Толщина стенки гарантия от повреждения или сжатия трубы при уплотнении бетона, проще выдержать радиус изгиба.
В отношении механической защиты швеллером. Труба замоноличенная в бетон образует канал для проводов, нагрузку несет бетон. Разрушается бетон – разрушается труба.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hladogen
сообщение 16.4.2008, 17:18
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10964



Прокладка труб в полу будь то труба ПЭ(ПНД) или Гофро труба это никакое не нарушение мы с такими трубами работаем уже примерно 5 лет на монтаже И все нормально


--------------------
Весь мир икра и люди в ней икринки
Вернуться в начало страницы