Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор 35/10 6300 кВа,ГАЗУЕТ. , Газует несколько лет.

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 15.1.2019, 10:37
Сообщение #1





Гости






Транс газует,проба газа-не горит,без цвета,без запаха.Анализ газа-атмосферная смесь.
Анализ масла-превышение водорода в 50 раз.Не характерных звуков нет.Температура в норме.
Подымали активную часть-всё идеально.Провели дегазацию,водород образовывается опять.
Нагрузка 50-80 А.Периодичность образования воздушной смеси в реле-разная,то раз в полгода,то каждую неделю,а то и каждый день.
Такая хрень наблюдается в течении 5 лет.
Кто,что,может сказать по этому поводу???