Здравствуйте участники форума, имеется конвектор на 4 квт, подойдет ли для него контактор модульный КМ-1-25 А? Хочу приспособить GSM.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.12.2018, 23:53
Сообщение #2





Гости






Подойдёт, если конвектор запитан от сети напряжением 220 В. А вдруг у Вас сеть имеет напряжение 127 В? Тогда не подойдёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIGN86
сообщение 28.12.2018, 0:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2018
Пользователь №: 55103



Цитата(Гость @ 28.12.2018, 0:53) *
Подойдёт, если конвектор запитан от сети напряжением 220 В. А вдруг у Вас сеть имеет напряжение 127 В? Тогда не подойдёт!

С напряжением проблем нету, я почему спросил подойдет ли контактор, на контакторе написано АС-1 4.5квт Ас-3 1.3 квт, по идее контактор на 25 А это 5.5 квт, подскажите что это за АС-1 и АС-3?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 28.12.2018, 1:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(GIGN86 @ 28.12.2018, 0:26) *
подскажите что это за АС-1 и АС-3?

Это категории применения по переменному току.

АС-1 - применяется ко всем типам нагрузки по переменному току с коэффициентом мощности, равным или более 0,95. Примеры применения: лампы накаливания, ТЭНы.
АС-3 - применяется к асинхронным двигателям.

Вам нужно руководствоваться значением коммутируемой мощности по категории АС-1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIGN86
сообщение 28.12.2018, 10:49
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 27.12.2018
Пользователь №: 55103



Цитата(Гость_Дачник_* @ 28.12.2018, 2:20) *
Это категории применения по переменному току.

АС-1 - применяется ко всем типам нагрузки по переменному току с коэффициентом мощности, равным или более 0,95. Примеры применения: лампы накаливания, ТЭНы.
АС-3 - применяется к асинхронным двигателям.

Вам нужно руководствоваться значением коммутируемой мощности по категории АС-1

Все понял, спасибо что ответили. Тему можно закрывать.