Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

земля отдельно от фаз

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 25.12.2018, 14:37
Сообщение #1





Гости






Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. Схема у них три фазы и земля. Взяли три фазы с преложенного кабеля а землю с контура заземления. Энергетик забраковал данную систему и сказал что необходимо перетягивать весь кабель. Земля в электрозадвижке просто РЕ. длина к месту подключения 300 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.12.2018, 14:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Я так понимаю у вас в результате получилась система заземления ТТ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.12.2018, 14:48
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Навряд ли ТТ. Просто по раздолбайству проложили не тот кабель...
РЕ-проводник может и не входить в кабель, а быль отдельным проводником.
ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2018, 14:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 25.12.2018, 20:38
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Энергетик прав. Переиграли оказывается не все, про кабель то забыли (или хотели сэкономить).
ГОСТ Р 50571.3-94
(МЭК 364-4-41-92)
ЧАСТЬ 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
413.1.3 Система TN
413.1.3.1 Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников.

Сообщение отредактировал Null - 25.12.2018, 20:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 26.12.2018, 1:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А что мешает РЕ проложить отдельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.12.2018, 1:50
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 25.12.2018, 14:37) *
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. ...

Интересно стало, а как реализовано управление задвижкой - только дистанционно, или дистанционно и местно?