земля отдельно от фаз |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
земля отдельно от фаз |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
25.12.2018, 14:37
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. Схема у них три фазы и земля. Взяли три фазы с преложенного кабеля а землю с контура заземления. Энергетик забраковал данную систему и сказал что необходимо перетягивать весь кабель. Земля в электрозадвижке просто РЕ. длина к месту подключения 300 м.
|
|
|
|
25.12.2018, 14:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Я так понимаю у вас в результате получилась система заземления ТТ?
|
|
|
25.12.2018, 14:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Навряд ли ТТ. Просто по раздолбайству проложили не тот кабель...
РЕ-проводник может и не входить в кабель, а быль отдельным проводником. ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130 Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2018, 14:51 |
|
|
25.12.2018, 20:38
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Энергетик прав. Переиграли оказывается не все, про кабель то забыли (или хотели сэкономить).
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) ЧАСТЬ 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 413.1.3 Система TN 413.1.3.1 Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников. Сообщение отредактировал Null - 25.12.2018, 20:43 |
|
|
|
26.12.2018, 1:22
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А что мешает РЕ проложить отдельно?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.12.2018, 1:50
Сообщение
#6
|
Гости |
Подскажите. Смысл такой изначально проект был на питание от 220в. проложены кабели трех жильные. Потом все переиграли и поставили 3х фазные электрозадвижки. ... Интересно стало, а как реализовано управление задвижкой - только дистанционно, или дистанционно и местно? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2024, 2:34 |
|