Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Процессы в трансформаторе тока , Не понятен один момент

gubavs
сообщение 21.12.2018, 17:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Здравствуйте. Подскажите один момент. Известно, что трансформатор тока относится к типу повышающего трансформатора, однако на вторичной обмотке наводятся считанные вольты. В сети не нашел конкретного ответа на свой вопрос, а о причине происходящего могу только строить свои субъективные догадки. Интересны мнения по данному поводу, поделитесь, если не трудно, только без негатива и других моментов, не относящихся к вопросу. Заранее благодарю.


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 21.12.2018, 17:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все лень описывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2018, 18:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(gubavs @ 21.12.2018, 17:41) *
к типу повышающего трансформатора

кто таки Вам такое сказал?

Цитата(gubavs @ 21.12.2018, 17:41) *
на вторичной обмотке наводятся считанные вольты.

Вам это не нравится, хотите об этом поговорить?

p.s.
Вы уверены что задали вопрос в нужной теме - вопросы ПРОФЕССИОНАЛОВ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 11:42
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(rosck @ 21.12.2018, 17:59) *
Что конкретно интересует? Какой режим работы? Все лень описывать.


Интересен нормальный режим работы без перегрузов и прочего. Почему в повышающем типе трансформатора, к примеру 35 кВ, во вторичной обмотке наводятся небольшие вольты, чем это обусловлено? И вообще, интересны все процессы и явления в трансформаторе тока. Буду благодарен относительно данной информации)

Цитата(с2н5он @ 21.12.2018, 18:02) *
кто таки Вам такое сказал?


Вам это не нравится, хотите об этом поговорить?

p.s.
Вы уверены что задали вопрос в нужной теме - вопросы ПРОФЕССИОНАЛОВ?

На форуме пока слабо ориентируюсь, решил, что это вопрос профессионалов. Да, хотел бы поговорить, только к данному явлению отношусь нейтрально, просто интересно, так как возникает противоречие: повышающий трансформатор и считанные вольты во вторичной обмотке. На данном ресурсе нет желания умничать и проявлять свои амбиции, просто интересен данный факт)


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.12.2018, 13:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



так на нем же написано - трансформатор ТОКА. Зачем заморачиваться вольтами? для этого существует трансформатор НАПРЯЖЕНИЯ.

когда я только начинал работать в РЗА, тоже задавал подобные вопросы, мне ответили примерно так:
трансформатор тока трансформирует АМПЕРЫ.
трансформатор напряжения- ВОЛЬТЫ
силовой трансформатор - и то, и другое.
а если непонятно, почитай книжку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 17:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 12:42) *
Интересен нормальный режим работы без перегрузов и прочего. Почему в повышающем типе трансформатора, к примеру 35 кВ, во вторичной обмотке наводятся небольшие вольты, чем это обусловлено? И вообще, интересны все процессы и явления в трансформаторе тока. Буду благодарен относительно данной информации

Тем, что вторичная обмотка ТТ ,в нормальном режиме, замкнута накоротко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 17:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(Сунцов Денис @ 22.12.2018, 13:01) *
так на нем же написано - трансформатор ТОКА. Зачем заморачиваться вольтами? для этого существует трансформатор НАПРЯЖЕНИЯ.

когда я только начинал работать в РЗА, тоже задавал подобные вопросы, мне ответили примерно так:
трансформатор тока трансформирует АМПЕРЫ.
трансформатор напряжения- ВОЛЬТЫ
силовой трансформатор - и то, и другое.
а если непонятно, почитай книжку

Судя по Вашему ответу, книжку почитать придется Вам. Без обид, но это факт)Амперы без вольтов существовать не могут и делать подобное разделение вряд ли допустимо, а уж на что заморачиваться каждый решает для себя сам))). Я знаю для чего и как работают аппараты, указанные Вами. Мне не понятно как повышающий трансформатор (именно таким предстает переда нами ТТ по факту и не важно как он называется и какое у него назначение) во вторичной обмотке наводит незначительные вольты. Могу только догадываться, что все происходит на том основании, что обмотки трансформатора тока находятся каждая на своем магнитопроводе (по крайней мере в 35 кВ и выше), что при прохождении тока по первичной обмотке (или просто по проводнику), наводится все остальные моменты во вторичной обмотке и все достигается какими-то расчетами, расстояниями, видом электротехнической стали и прочим. Но это всего лишь мои субъективные предположения. Здесь надеялся найти информацию от людей, знающих данные процессы наверняка. И, если кому-то по прежнему не понятны мотивы моего интереса к данному вопросу, то не тратьте свое время. Заранее благодарен)


Цитата(rosck @ 22.12.2018, 17:19) *
Тем, что вторичная обмотка ТТ ,в нормальном режиме, замкнута накоротко.

То есть встречный вторичный магнитный поток всему причина?

Сообщение отредактировал gubavs - 22.12.2018, 17:30


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.12.2018, 17:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Объясните, почему трансформатор тока Вы называете повышающим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.12.2018, 17:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Наверное по соотношению витков.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 17:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:38) *
Объясните, почему трансформатор тока Вы называете повышающим?

Число витков первичной обмотки ниже числа витков вторичной обмотки. Это условие повышающего трансформатора.

Сечения витков обмоток будет конечно разным, исходя из нагрузочной способности аппарата.

Сообщение отредактировал gubavs - 22.12.2018, 17:46


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.12.2018, 17:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:46) *
Число витков первичной обмотки ниже числа витков вторичной обмотки. Это условие повышающего трансформатора.

Теперь назовите режим работы трансформатора тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 18:21
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(ЛЕША @ 22.12.2018, 17:49) *
Теперь назовите режим работы трансформатора тока.

Нормальный режим, вторичная обмотка замкнута на приборы и аппаратуру.

Судя по всему, все-таки во всем виноват вторичный магнитный поток, а результат - незначительный магнитный поток и незначительное наведение ЭДС?


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 18:33
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Сначала нужно разобраться чем отличается ТТ от ТН. Все дело в способе подключения и различных режимах работы. Например ТТ тоже может работать как ТН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 19:00
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



На мой взгляд, мощность поступившая на первичную обмотку, с учетом потерь, должна переходить в каком-то виде и на вторичную обмотку. Может в ТТ из-за того, что мощность передается с одного магнитопровода на другой и имеет такие низкие и показатели?

Цитата(rosck @ 22.12.2018, 18:33) *
Сначала нужно разобраться чем отличается ТТ от ТН. Все дело в способе подключения и различных режимах работы. Например ТТ тоже может работать как ТН.

Если не ошибаюсь, ТН - тот же понижающий трансформатор, выдающий специфическое напряжение в 100 вольт, а также имеющий метрологические параметры, необходимые для контроля параметров сети и питания приборов вторичных цепей, имеющих незначительную изоляцию. ТТ - в основном нужен как воспринимающий элемент для контроля тока в сети и если что, срабатывания защит с токовым реле к примеру, также для изоляции вторичных цепей от высокого напряжения, а также, в ряде случаев, питания вторичных цепей (тут мало информирован).

Интересно узнать как тт эксплуатировать в режиме тн.

Однако, к цели дискуссия слабо продвигается)

Сообщение отредактировал gubavs - 22.12.2018, 19:04


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 19:09
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) *
Интересно узнать как тт эксплуатировать в режиме тн.

Нужно его подключить как ТН, а не ТТ и подать нужное напряжение. Величина рассчитывается по формуле трансформаторной ЭДС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 19:46
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(rosck @ 22.12.2018, 19:09) *
Нужно его подключить как ТН, а не ТТ и подать нужное напряжение. Величина рассчитывается по формуле трансформаторной ЭДС.

Логично. По-моему так сварочные аппараты некоторые делают)


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 20:02
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:00) *
Однако, к цели дискуссия слабо продвигается)

Скажите, зачем вам это нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gubavs
сообщение 22.12.2018, 20:45
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 21.2.2017
Пользователь №: 51788



Цитата(rosck @ 22.12.2018, 20:02) *
Скажите, зачем вам это нужно?

Что бы понимать логику процессов в оборудовании, которое необходимо обслуживать) Работаю в службе подстанций и стараюсь непрерывно повышать квалификацию по мере возможности. На мой взгляд, хотя бы поверхностно, но имею представление о работе различного оборудования в нашей зоне эксплуатационной ответственности, но вот эта загадка с ТТ-шником периодически всплывает в голове и волнует воображение и логику)))Есть мнение, что в результате прохождения мощности через первичную обмотку падает напряжение, так как в первичной обмотке якобы сечение обмотки значительно большее, чем у провода сети. Сопротивление меньше, напряжение падает и получаются считанные вольты, но у меня это пока в голове не укладывается, в сети значит 35 кВ, а там к примеру 100 В))Как такое может быть?)))В моем понимании напряжение сети примерно равно напряжению первичной обмотки, каким бы трансформатор ни был. Так что практического смысла пока нет, интересно, как получаются незначительные вольты.)))


--------------------
Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 22.12.2018, 21:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1545
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:00) *
На мой взгляд, мощность поступившая на первичную обмотку, с учетом потерь, должна переходить в каком-то виде и на вторичную обмотку. Может в ТТ из-за того, что мощность передается с одного магнитопровода на другой и имеет такие низкие и показатели?

Не понял, какой такой "один магнитопровод... другой магнитопровод"? Вы трансформатор тока (ТТ) "живьем" видели? Если нет, то рассказываю: магнитопровод там один. Чаще всего это тор из электротехнической стали. Диаметр тора зависит от класса напряжения (неявно) и от необходимой мощности ТТ. Первичная обмотка - это, чаще всего, провод или шина аппарата высокого напряжения, проходящий через отверстие тора ("один виток первички"). Вторичная обмотка (одна, или несколько) намотана изолированным проводом необходимого сечения на тот же тор. Т.к. первичная обмотка ТТ включена в рассечку провода высокого напряжения, то напряжение на первичной обмотке ТТ:
Uперв = Iперв * Zш, где
Uперв - напряжение на первичной обмотке ТТ, В;
Iперв - ток, протекающий по первичной обмотке ТТ, А;
Zш - полное сопротивление шины (первичной обмотки ТТ), Ом.
Шина (первичная обмотка) имеет сопротивление тысячные доли ома, ток Iперв в нормальном режиме - десятки или сотни А (ток нагрузки). Соответственно напряжение на первичной обмотки ТТ - доли вольта. Эти доли вольта трансформируются во вторичную обмотку ТТ, где повышаются до единиц вольта, согласно Кт (коэффициент трансформации) ТТ. В аварийном режиме возрастает ток Iперв (до единиц или десятков кА), соответственно возрастает и вторичное напряжение до десятков или сотен вольт.
Вот так в первом приближении можно описать работу ТТ, если рассматривать его как повышающий трансформатор.

Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 18:00) *
Интересно узнать как тт эксплуатировать в режиме тн.

Никак.

Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 19:45) *
... Есть мнение, что в результате прохождения мощности через первичную обмотку падает напряжение, так как в первичной обмотке якобы сечение обмотки значительно большее, чем у провода сети. Сопротивление меньше, напряжение падает и получаются считанные вольты, но у меня это пока в голове не укладывается, в сети значит 35 кВ, а там к примеру 100 В))Как такое может быть?)))В моем понимании напряжение сети примерно равно напряжению первичной обмотки, каким бы трансформатор ни был. Так что практического смысла пока нет, интересно, как получаются незначительные вольты.)))

А птичка (воробей, ворона и др.) точно знает, что это не так, и поэтому смело садится на провода и шины 10-35-110-220 кВ. И не только чтобы отдохнуть. Они там еще и лапы отогревают зимой. icon_biggrin.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 22.12.2018, 21:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:45) *
Что бы понимать логику процессов в оборудовании, которое необходимо обслуживать) Работаю в службе подстанций и стараюсь непрерывно повышать квалификацию по мере возможности.

Ну так занимайтесь чем то нужным и полезным. Зачем в дебри то лезть. Изучите общие понятия. Этого вам будет достаточно. Для более тонкого понимания нужно начинать с самых азов.

Цитата(gubavs @ 22.12.2018, 21:45) *
В моем понимании напряжение сети примерно равно напряжению первичной обмотки, каким бы трансформатор ни был. Так что практического смысла пока нет, интересно, как получаются незначительные вольты.)))

А то, что ТТ подключен последовательно с нагрузкой вас это не смущает? И то, что на этой самой нагрузке прикладывается 99.99% сетевого напряжения и только оставшиеся 0 целых фиг его знает сколько десятых или тысячных вольта приходится на первичную обмотку ТТ. Если к первичной обмотки приложить все сетевое напряжение будет большой бабах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2025, 5:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены