Добрый вечер коллеги. Всегда по ПУЭ считал, а тут говорят теперь надо по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Подземный, бронированный, аллюминий. То, что легко проходило по ПУЭ, по ГОСТ не вмещается ни в какое сечение. По два кабеля на щит от ТП кидать как-то не хочется. Может чего не так понимаю? У всех такая разница при расчете длительно допустимого тока?
|
|
|
||
|
4.7.2019, 11:27
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 |
теперь надо по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. всё правильно - Приложение В (справочное) Допустимые токовые нагрузки -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
|
|