Расчет кабеля по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 ? , ПУЭ против MEK

pcmag
сообщение 18.12.2018, 21:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.4.2018
Пользователь №: 53930



Добрый вечер коллеги. Всегда по ПУЭ считал, а тут говорят теперь надо по ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Подземный, бронированный, аллюминий. То, что легко проходило по ПУЭ, по ГОСТ не вмещается ни в какое сечение. По два кабеля на щит от ТП кидать как-то не хочется. Может чего не так понимаю? У всех такая разница при расчете длительно допустимого тока?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий 1
сообщение 4.7.2019, 11:27
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 480
Регистрация: 17.1.2017
Пользователь №: 51237



Цитата(pcmag @ 18.12.2018, 23:53) *
теперь надо по ГОСТ Р 50571.5.52-2011.

всё правильно - Приложение В (справочное) Допустимые токовые нагрузки


--------------------
будем порядочны и профессиональны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник