Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, можно ли при прокладке коммуникаций в траншее под землей, для уменьшения затрат, уложить в одну траншею телефонный кабель и электрический? И на какую минимальную глубину под землей их нужно укладывать! Спасибо!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.4.2005, 13:12
Сообщение #2





Гости






Мин глубина прокладки 700мм.
Под дорогами и улицами 1000мм в а/ц трубах.
Прокладка силовых кабелей и кабелей связи допускается в одной траншее(при согласовании с эксплуатирующими организациями),
мин расстояние между ними 500мм, для кабелей связи необходимо произвести расчёт электромагнитного влияния.