Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются |
16.12.2018, 15:30
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
Здравствуйте, профессионалы!
Прошу помочь разобраться в проблеме. В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. Через несколько минут стабилизатор по одной из фаз отключился- на дисплее загорелись все символы сразу, далее на дисплее обратный отсчет 5-4-3-2-1 и включение. Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Через 10-20 мин все повторилось, потом ещё и ещё. Всё по одной фазе. Включил байпас. Через 10-20 мин. то же самое произошло по другой фазе. Также входящее не ниже 200в, нагрузка на выше 12-15 А. Включил байпас и на втором стабилизаторе. На третьей фазе такого не было, несмотря на нагрузку в 20А. Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Якобы проблемы в домашней сети- на "0" он намерил 4-5 А, сказал, что этого не должно быть, максимум 0,3-0,5 А- короче, проблемы с "0" фазой. Надо сказать, что у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома. Ещё он сказал, что нагрузка по фазам распределена неравномерно. Я вызвал специалиста местных электросетей. Тот тоже все замерил, перераспределил нагрузку по фазам более равномерно, сказал, что по "0" фазе сейчас идёт 1-3 А, и что это нормально. Вообще с электрикой в доме проблем нет. Почему срабатывает стабилизатор, не знает. Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят. Вот такие дела. Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"... Сообщение отредактировал Biserovo - 16.12.2018, 15:46 |
|
|
|
16.12.2018, 15:59
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Раз был представитель производителя, то надо дальше с ним работать.
Они по своей технике должны знать больше! Если проблему действительно надо решать. ИМХО. |
|
|
Гость_Посторонним_* |
16.12.2018, 16:12
Сообщение
#3
|
Гости |
Видите ли, как чудесно, стабилизаторы не от хорошей жизни устанавливают. Был же умный мужик, посоветовал. Вероятно, пол-деревни стабилизирует? А вот про свой КТП крыть нечем. Снимаю шляпу.
|
|
|
16.12.2018, 17:39
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Надо сказать, что у меня свой КТП, .... Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"... Зачем стабилизатор,? при наличии своей КТП. Я наверное совсем отстал от современных технологий, или с питанием КТП "капстец", в сетевой совсем работать не хотят, раз по высокой стороне напряжение так плавает. |
|
|
|
17.12.2018, 0:17
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Biserovo) Прошу помочь разобраться в проблеме. А чему удивляетесь? Цитата(Biserovo) ...3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000 У Вас стабилизатор на 10 КВт (и даже меньше), а Вы нагружаете его вдвое большей мощностью! Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Цитата(Biserovo) Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Так и есть!....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
17.12.2018, 8:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Rezo, а что сейчас 10А = 10кВт?
|
|
|
17.12.2018, 20:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(просто Гоша) ....сейчас 10А = 10кВт? Нет конечно же (на кол-ве нулей лоханулся), но тем не менее у автора срабатывает именно электронная защита от перегрузки по току.Мы же понимаем, что не может быть такой перегрузки на мощности в 5 раз меьшей указанной/установленной стабилизатором. Цитата(Сергей ДД) Зачем стабилизатор,? при наличии своей КТП. Цитата(Гость_Посторонним_*) Вероятно, пол-деревни стабилизирует? Вот и я о том же, поэтому и появился машинально лишний ноль в моей голове.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
17.12.2018, 21:35
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома. Может я неправильно понял, но вообще-то ноль должен браться с нулевой шпильки трансформатора и идти четвертым проводом к потребителю. А не с каких-то там "контуров". Если конечно сторона НН вашего трансформатора собрана "звездой".
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.12.2018, 22:03
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А может у вас просто "земля" никакая? Вы её хоть мерили, что так отважно вместо ноля используете? Вот на ней ток и образуется, а стабилизаторы на неё и ругаются.
|
|
|
17.12.2018, 22:12
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
А чему удивляетесь? У Вас стабилизатор на 10 КВт (и даже меньше), а Вы нагружаете его вдвое большей мощностью! Так и есть!.... Какая перегрузка? Стабилизатор рассчитан на 45А, у меня же не выше 20! Может я неправильно понял, но вообще-то ноль должен браться с нулевой шпильки трансформатора и идти четвертым проводом к потребителю. А не с каких-то там "контуров". Если конечно сторона НН вашего трансформатора собрана "звездой". Может я неправильно объяснил, но к КТП приходит 3 провода (фазы) а на низкую сторону уходит 4, вместе с "0", так вот "0" - это контур заземления |
|
|
|
17.12.2018, 22:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ноль это не только этот самый контур, а ещё и нейтраль транформатора. Так что, можно сказать, что чуть в заблуждение не ввели.
|
|
|
17.12.2018, 22:16
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
А может у вас просто "земля" никакая? Вы её хоть мерили, что так отважно вместо ноля используете? Вот на ней ток и образуется, а стабилизаторы на неё и ругаются. Может быть и так. Но всё это собирала сертифицированная фирма, есть Акты и пр. документы, как на КТП, так и на внутреннюю проводку. Видимо, при сдаче объекта мерили "землю". Как её, "землю", можно сейчас проверить? |
|
|
17.12.2018, 22:18
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Так что вполне возможно у вас ноль плохой и от этого такая беда.
|
|
|
17.12.2018, 22:21
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
|
|
|
18.12.2018, 1:55
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Раз у Вас
у меня свой КТП ,то можно сфотографировать, куда же там присоединёны провода 0,4кВ. Тогда будет более-менее понятно, откуда берётся PEN-проводник (по вашему "ноль") Да и фото щита в доме можно заодно.. Может быть и прояснится что-нибудь... Какой ток должен быть на "0" в норме? Один говорит- не более 0,3 А, другой- 3-4А Нет нормы. При подключении однофазной нагрузки к трёхфазной сети, ток в "0" будет точно таким же как и в фазном. Например, если подключили один водонагреватель 2кВт, то ток в фазном и нулевом будет одинаковый, в районе 9-10А. А вот при подключении трёх одинаковых однофазных нагрузок, или трёхфазной нагрузки, например электродвигатель, ток в "0" будет близко к нулю. Но это в идеале. Как это проверить? При "плохом ноле" напряжение "проседает", т.е уменьшается при подключении нагрузки. Нужен вольтметр. Отключите стабы вообще, замерьте напряжение сначала между фазами, потом между каждой фазой и нулем. Т.е без нагрузок, на "холостом ходу". Затем включите однофазную нагрузку помощнее и проведите те же замеры т.н "под нагрузкой" Результаты показываете тут. При своем КТП чего-то входящее в 200-205В маловато..... Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.12.2018, 2:18 |
|
|
18.12.2018, 15:31
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Цитата Вообще с электрикой в доме проблем нет. Почему срабатывает стабилизатор, не знает. Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят. Может выкинуть стабилизатор и поднять ПБВ на ТП, выставить 230-240В, если ТП питает только Вас. Кто мешает,? Может нужно мощность тр-ра ТП увеличивать, стабилизатором проблему не решить. Вашей темой снабжения дома, должен заниматься кто то один, и специалист. Нужно видеть картину целиком, вместе с питающим напряжением на ТП, по высокой стороне. |
|
|
18.12.2018, 17:22
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1509 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Соберу все вышесказанное и вышеспрошенное "до кучи" . Если стабы, как утверждают представители завода-изготовителя,абсолютно исправны, то деле, видимо, во внешней сети. Так вот по поводу этой самой сети:
- Проект электроснабжения существует? - Какая мощность Вашего КТП и расчетная мощность потребителя? - Каков материал и сечение кабеля 0,4 кВ, отходящего от КТП и питающего Ваш дом? - Какое напряжение на выводах 0,4 кВ трансформатора между фазами и относительно земли (нуля), и какое на входе в дом (на холостом ходу, и под нагрузкой)? - Где заземлен "0" трансформатора? - Какое сопротивление растеканию электрического тока Вашего контура заземления (можно посмотреть в Протоколе измерений,которые должна была делать сертифицированная электролаборатория перед вводом в эксплуатацию КТП и ВРУ в Вашем доме)? - Может быть Вам эти стабы и не нужны? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
18.12.2018, 17:25
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Извиняюсь, если повторюсь, всё не читал, но возможно вы не правильно подключили стабы, и в определённый момент по нулю в стабе течёт больший или меньший ток чем по фазе, а в самом стабе есть какая то диф защита вот он и выходит в ошибку.
|
|
|
18.12.2018, 22:48
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.12.2018 Пользователь №: 55049 |
Спасибо всем, особенно Mic61 и ЛЕША!
В выходные приедет электрик, сделает необходимые замеры, посмотрит документацию по КТП и проект, и я смогу ответить на заданные вопросы. Прошу вернуться к моему вопросу на форуме в воскресение- понедельник. С наступающим! |
|
|
Гость_Посторонним_* |
18.12.2018, 23:21
Сообщение
#20
|
Гости |
Есть такой головняк у электриков, как "отгорающий ноль". У нормальных электриков, которые в порядке содержат хозяйство (не только свое) нули не отгорают. Вот на эти нули они стрелки и переводят.
|
|
|