Доброго времени суток. Имею следующие "чудеса": с щитовой приходит питание на склад 380в - линейное, 200 - 220 - 190 - фазное. В щитовой на автомате таких "чудес" не наблюдается. Подозрение есть на возможную некачественную "скрутку" вдоль трассы от щитовой, (к складу прикручен еще один потребитель), плохой контакт в автомате, ноль, проседание на тп отпадает, проверял. В чем еще может быть проблема?
|
|
|
|
13.12.2018, 6:47
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Желательно бы замерить ещё нагрузку по фазам, не перегружена ли она, думаете в правильном направлении.
|
|
|
13.12.2018, 12:11
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А проседает по всем фазам? Если проблема с нулём, то обычно напряжение падает на загруженной фазе, а на менее загруженной растёт.
|
|
|
13.12.2018, 12:25
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 |
Проседает на А и С, на Б все нормально
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 12:27 |
|
|
|
13.12.2018, 19:06
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
В таком случае у вас длинная линия. Профилактику скруток можно сделать, но скорее всего не в них проблема. Какая длина линии, сечение, ваша нагрузка, мощность трансформатора?
|
|
|
13.12.2018, 19:23
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 |
Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). По трансу не скажу, он в тп, но проблем с другими потребителями (склады) нет. По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 19:52 |
|
|
13.12.2018, 20:54
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ну что можно сказать, только увеличение сечения линии вам поможет, ну или если есть возможность снижение нагрузки.
|
|
|
|
13.12.2018, 21:38
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
.... 200 - 220 - 190 - фазное. А Вас не устраивает сама цифра или проблемы с оборудованием?Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). ... По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А. Рука терпит градусов до 50-60. Посмотрите ночью на скрутки, может они светятся красным свечением? Или почернели давно? Ну так то 230-220 +-5% это нормально, до 200В еще терпимо. Попробуйте обогреватели по фазам перераспределить и подравнять нагрузку. лучше конечно провести замеры нагрузки. |
|
|
14.12.2018, 5:00
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 |
Цитата А Вас не устраивает сама цифра или проблемы с оборудованием? Иногда лампы гаснут (мгл), в основном срабатывают бесперебойники в офисе. Сообщение отредактировал Электрик Сан - 14.12.2018, 5:03 |
|
|
14.12.2018, 8:26
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 |
К сожалению, как правильно заметили выше, у вас потери по проводнику большие, допустим, при токе близком к 90 А они у вас составят около 30 вольт и выше при тех параметрах которые вы написали. Измерьте нагрузку для полноты картины.
|
|
|
|
14.12.2018, 10:37
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 |
В общем решил не морочиться, складам лет 50, кабелям и "скруткам" тоже (их по ходу не мало и еще хрен найдешь). Брошу с соседнего шкафа 50 метров меди 16кв. Других вариантов на таких базах нет)). Всем спасибо.
|
|
|
14.12.2018, 13:32
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
... метров 200 ... алюминий.... По сечению ближе к 25.... автомат100 А. Брошу с соседнего шкафа 50 метров меди 16кв. 25мм2 по ал практически равно 16мм2 по меди, вы выигрываете в расстоянии , но если до соседнего шкафа 150 метров от общего щитка и нагрузка на соседнем шкафу тоже на пределе пропускания кабеля, то ..... сами прикиньте, что будет если вы на соседнию линию( 150 метров) в том же ал, накините еще нагрузку вашего склада. Выиграете только "устранив" возможно плохие(подозрительные) скрутки, но возможно(почти с гарантией) перегрузите кабель на соседний склад, если он на 25мм2 по ал. Тут без замеров тока не обойтись., но попробовать можно если остальные варианты совсем никак. |
|
|