Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Нужно подключить трехфазный понижающий трансформатор 480/208 Y/Δ а в наличии только повышающий 208/480 Y/Δ. Сеть Y с глухозаземлённой нейтралью. Можно ли его развернуть? Местные говорят что без проблем (это в США), а меня терзают смутные сомненья на счёт правильности работы защит (там нейтраль некуда принести)? |
|
|
Гость_Dmitriy_* Обратимость трансформатора 1.12.2018, 13:09
Посторонний Цитата(Гость_Dmitriy_* @ 1.12.2018, 13:09... 1.12.2018, 13:20
ЛЕША Цитата(Посторонний @ 1.12.2018, 17:20) Тр... 1.12.2018, 14:00

Посторонний Цитата(ЛЕША @ 1.12.2018, 14:00) Очень даж... 1.12.2018, 21:21

ЛЕША Я ответил на Ваше непрофессиональное безапелляцион... 2.12.2018, 2:01
eugevict Цитата(Посторонний @ 1.12.2018, 13:20) Тр... 2.12.2018, 20:16
Посторонний Цитата(eugevict @ 2.12.2018, 20:16) Повыш... 2.12.2018, 23:23
savelij® Цитата(Посторонний @ 2.12.2018, 23:23) Во... 2.12.2018, 23:28
eugevict Цитата(Посторонний @ 2.12.2018, 23:23) По... 3.12.2018, 0:47
Посторонний Леша, вы неграмотны. Хоть и VIP.
Без разницы, как... 2.12.2018, 10:56
Null Цитата(Гость_Dmitriy_* @ 1.12.2018, 14:09... 2.12.2018, 17:20
razread Не понятно какая сеть у вас с глухозаземлённой ней... 2.12.2018, 22:47
ЛЕША Ну ладно, я неграмотный... Согласен. Назови как хо... 3.12.2018, 3:33
Посторонний Цитата(ЛЕША @ 3.12.2018, 3:33) Только вер... 3.12.2018, 14:18
Слава В спорах рождается истина, если не переходить на л... 3.12.2018, 16:11![]() ![]() ![]() |
|