Здравствуйте, поясните желательно с обоснованием, как правильно выполнить монтаж тр-ра нулевой последовательности. Заземление оболочки кабеля должно идти через тр-р или нет.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
19.7.2009, 14:57
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор
|
|
|
19.7.2009, 15:44
Сообщение
#3
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
через трансформатор так как при замыкании на землю по оболочке будет проходить ток нулевой последовательности его то и должен засеч трансформатор Скорее - наоборот! Необходимо отстроить защиту от токов, текущих по оболочке кабеля. Потому, что это могут быть "левые" токи (например - от сварки.) Т.е. при монтаже кабель необходимо "просунуть" в бублик ТТ, после чего заземляющий проводник (который присоединен к броне квбеля) "просунуть" обратно через окно ТТ, и уже потом соеденить с контуром заземления. Рисовать лениво. Вот нашел страничку, на которой более-менее ясно что и как... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
||
19.7.2009, 17:50
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали).
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
|
|
| Гость_xxx_* |
19.7.2009, 18:17
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Обязательно сделать как Mic61 сказал, иначе не будете понимать откуда отключение идёт.
Иногда если есть проблема с установкой, заземляем перед самым бубликом, не пропуская через него |
|
|
19.7.2009, 21:11
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
в старой брошурке 60 годов нашел эскиз на котором заземлитель оболочки кабеля пропущен через бублик возникли сомнения в правильности, надо на практике глянуть - когда нагрузка будет позже (в одном тп по разному зделано, монтажники как легче было сделали). Отбросьте сомнения, поверьте опыту поколений Дело в том, что в эксплуатации Вы, скорей всего, ничего не увидите. Токи небаланса защиты от замыканий на землю - единицы мА (вторичных), токи срабатывания (уставки) - десятки мА. Если заземлите броню не правильно - очень быстро получите ложную работу ЗЗН, и, как сказал гость ххх - неизвестно от чего: толи отключился фидер от поврежденного кабеля, толи кто-то наждак включил на ПС... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
| Гость_Гость_Анна_*_* |
4.8.2009, 5:59
Сообщение
#7
|
|
Гости |
мис61, что за книжка подскажите? пожалуйста....
|
|
|
|
|
5.8.2009, 20:51
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Книга из серии "Библиотечка электротехника" В А Шуин, А В Гусенков "Защиты от замыканий на землю в электрических сетях 6-10 кВ." Скачать можно здесь: http://www.biblem.narod.ru/bibliotechka_elektrotechnika.html
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
9.12.2018, 1:02
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2018 Из: Украина Пользователь №: 55009 |
Полностью согласен с dimbas .
Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д. Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ). И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка. Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию . Не важно. Главное что бы через ТТНП прошла заземленная дальше (не до ТТНП) оболочка кабеля . Для сварщиков есть правила, не позволяющие использование в качестве проводника заземляющих контуров и т.д. Сети 6,10 кв ( кроме специальныхшахтных и еще каких то) с изолированной нейтралью. Ток однофазного замыкания на землю - аварийный, но чаще всего не отключается защитой ( и не должен ). И сеть с таким током (на практике до 5-10А) работает, пока не освободится бригада для осмотра линии и поиска поврежденного участка. Цепи РЗА от ТТНП обычно заводятся на сигнализацию . |
|
|