Совместная прокладка силового кабеля и слаботочного кабеля

SAIGAK
сообщение 4.12.2018, 22:41
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 204
Регистрация: 29.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16385



Доброго времени суток.

Нужно провести питающий кабель к лифту под аркой здания.
Под аркой в земле заложены асбестоцементные трубы d100мм.
Одна из этих труб относительно свободна - в ней идет телефонный кабель.

ПУЭ запрещает совместную прокладку силового кабеля и слаботочного кабеля
Цитата
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.


Возможно ли как-то соблюсти требования по наличию перегородки?
Стальную трубу не запихнуть в асбестоцементную трубу - напротив асбестоцементной трубы на расстоянии 1м находятся трубы водоснабжения.

Есть альтернативные варианты:
1. Заложить новую трубу под аркой
2. Кабель вести по арке
3. Трубы холодного и горячего водоснабжения идут по аркой в узком ж/б канале. Требование о расстояние между трубами и кабелями в 100мм можно соблюсти, но мне этот вариант не нравится.

Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2026, 10:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены