ГЗШ в ру 0,4 ТП. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ГЗШ в ру 0,4 ТП. |
5.10.2018, 20:23
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Здравствуйте коллеги! Посоветуйте как лучше сделать? Клиент попросил сделать подключение ввода в дом с частной подстанции на 2 хозяина.
Кабель проложил самостоятельно АВВГ 5Х50. Казалось бы ставь ГЗШ в ТП и вперед, но при осмотре оказалось что сосед подключен 4х жильным кабелем. Соответственно разделение в ТП как я понимаю делать уже нельзя так как после разделения к соседу пойдет N вместо РЕN? Есть мысль посадить N и РЕ моего клиента на шину в ТП под разные болты а в РЩ дома подключить каждую к своей шине. Но гложат смутные сомнения..... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
|
|
Aleks 72 ГЗШ в ру 0,4 ТП. 5.10.2018, 20:23
ЛЕША В принципе разделение проведено на шпильке N транс... 6.10.2018, 2:08
Олега Цитата(ЛЕША @ 6.10.2018, 2:08) .. разделе... 6.10.2018, 12:02
Гость сочувствующий Цитата(ЛЕША @ 6.10.2018, 2:08) В принципе... 6.10.2018, 13:31
Aleks 72 Как разделение будет выглядеть на практике?
Нейтр... 6.10.2018, 18:14
Delta Цитата(Aleks 72 @ 6.10.2018, 18:14) Как р... 19.11.2018, 12:16![]() ![]() ![]() |
|