![]() Амперметр , прямое включение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Амперметр , прямое включение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Подскажите пожалуйста, при подключении Амперметра 100/5 без ТТ, по схеме прямого включения, будут ли показания корректными?
т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ? и ещё. Класс точности, изменится ли он? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Не понятно, что вы хотите с ним сделать? Повесить на него нагрузку 100А, он сдохнет, повесите 5А он покажет 100А.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ? ну да. Только без ТТ вы сможете измерять токи не больше 5 А. Плюс то, что будет показывать амперметр нужно делить на 20. Цитата Класс точности, изменится ли он? нет, не изменится. Если будет подключено без ТТ, то показания будут даже точнее ибо ТТ не будет вносить свою погрешность в результат измерения |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 13:03 |
|
![]() |