Подскажите пожалуйста, при подключении Амперметра 100/5 без ТТ, по схеме прямого включения, будут ли показания корректными?
т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ?
и ещё. Класс точности, изменится ли он?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.11.2018, 14:36
Сообщение #2





Гости






Не понятно, что вы хотите с ним сделать? Повесить на него нагрузку 100А, он сдохнет, повесите 5А он покажет 100А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.11.2018, 17:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
т.е. Ктт=20, соответственно при показаниях 100А фактический ток будет 5А ?

ну да. Только без ТТ вы сможете измерять токи не больше 5 А. Плюс то, что будет показывать амперметр нужно делить на 20.
Цитата
Класс точности, изменится ли он?

нет, не изменится. Если будет подключено без ТТ, то показания будут даже точнее ибо ТТ не будет вносить свою погрешность в результат измерения