сообщение 20.11.2018, 20:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



Доброго дня. Имеется подземная линия 300м бронированным кабелем 4х50(наружное освещение). На линии установлено 8 соединительных муфт(устранение повреждений). Получено предписание заменить линию со ссылкой на ПУЭ 2.3.70.

"2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3х95 мм 4 шт.;
- для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3х120 - 3х240 мм 5 шт.;
-для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.;
-для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается."


но здесь про низковольтный кабель не сказано. Может кто встречал, где нормируется количество муфт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Victorr
сообщение 21.11.2018, 6:33
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



Это промежуточный участок. Общая длина - несколько километров, от общей линии есть отпайка (ответвительной муфтой) метров 500 и в начале этих 500м наш участок. на этом участке проектом было предусмотрено 2 муфты (демонтаж 2-х опор), остальное добавили наши дорожники. Схема линии - от опоры к опоре, в каждой опоре концевые муфты и клеммное соединение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены