![]() падение напряжения в кабельной линии 0,4кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() падение напряжения в кабельной линии 0,4кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.11.2018 Пользователь №: 54923 ![]() |
Здравствуйте!
Необходима помощь для расчета кабельной линии 0,4кВ Мощность потребителя 574,3кВт Номинальный ток 1246А cosf 0.7 длинна кабельной линии 100м хочу заложить кабель АВВГ 4х95 4шт. параллельно подключенные к потребителю (в данном случае сборка). Какое будет падение напряжения на этой линии электроснабжения Необходимо знать какое будет реактивное удельное сопротивление кабеля и активное удельное сопротивление кабеля. В интернете есть таблицы по сопротивлениям кабелей, но везде указывают максимальное сечение кабеля 240мм. какое будет реактивное удельное сопротивление кабеля и активное удельное сопротивление кабеля сечение которого предположим 380мм Где можно взять такую таблицу. Использую формулу 1.73*I*L/380*(R*cosf+X*sinf)*100 Откуда взять R, X для кабеля сечением 380мм ? Какой нибудь справочник может есть? Сообщение отредактировал energy12345678 - 17.11.2018, 13:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 20:06 |
|
![]() |