![]() Испытание автомата , Прогрузка автомата 5000 А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Испытание автомата , Прогрузка автомата 5000 А |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 22.3.2018 Пользователь №: 53861 ![]() |
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,кто испытывал автоматы номиналом 5000 А.Такая ситуация.Были проведены приемо-сдаточные испытания ТП,в которой был установлен вводной автомат с номиналом 5000 А.После 3х месяцев эксплуатации,произошло перекрытие по шинному мосту со стороны 0,4 кВ после вводного автомата.Компания изготовитель ТП потребовала технический отсчет испытание ТП. Тех. отсчет был предоставлен на испытания всего оборудования ТП,кроме вводного автомата. Т.к. в нашей ЭТЛ есть прогрузочный комплект РТ-2048-12 и его максимальный испытательный ток 12000 А,я не прогружал вводной автомат.Были отрегулированы уставки согласно проэкту. Были произведены включения и выключения автомата 3 раза.После подачи напряжения,было произведено тестирование,путем нажатия кнопки "тест".Насколько я понимаю,при прогрузке автомата,подается ток в 10 кратном размере номинала для мгновенного расцепления.Получается,я должен иметь установку с максимальным испытательным током в 50000 А?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 ![]() |
.После подачи напряжения,было произведено тестирование,путем нажатия кнопки "тест".Насколько я понимаю,при прогрузке автомата,подается ток в 10 кратном размере номинала для мгновенного расцепления.Получается,я должен иметь установку с максимальным испытательным током в 50000 А? Какие 10? Это ж не бытовые. Смотрите мануал на АВ и расцепитель. Там расписано по пунктам, особенно на варианты МРТ. И кстати, если представить, даже гипотетически, что Вам понадобиться установка на 50кА, то вы её обязаны И вообще я негодую с Вашего поста. Сообщение отредактировал Shapiton - 12.11.2018, 19:46 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.4.2018 Пользователь №: 54059 ![]() |
Прогружайте на минимальных уставках АВ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |