Здравствуйте! Работаю в ООО имеющей статус ТСО. Во общем оказываем услуги Сбыту по передаче электрической энергии потребителям. Есть нерешённый вопрос по одному объекту.
Суть дела, эксплуатируем ПС и ЗРУ 6 кВ. К двум ячейкам этого ЗРУ подключены двигатель-генераторы потребителя, их он использует для выработки больших токов, которые ему необходимы для испытания-наладки нового оборудования перед сдачей заказчику. А так как на конце отходящей от ячейки КЛ 6кВ нет коммутационного аппарата, для включения-выключения нагрузки, то от них идут постоянно письма, прошу включить-прошу выключить ячейку. Письмо может прийти в 16-30 вечера, а включить ячейку нужно уже завтра в 08-00, хотя у нас были запланированы в этот день другие работы. Приходится откладывать текущие дела и заниматься этим. Хотим их сподвигнуть на установку коммутационных аппаратов на конце КЛ для управления нагрузкой, но не знаем как это сделать. Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять в этом случае? -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Суть дела, эксплуатируем ПС и ЗРУ 6 кВ. К двум ячейкам этого ЗРУ подключены двигатель-генераторы потребителя, ... А так как на конце отходящей от ячейки КЛ 6кВ нет коммутационного аппарата, для включения-выключения нагрузки, то от них идут постоянно письма, прошу включить-прошу выключить ячейку. ... Акт БП и ЭУ имеется? Где в нём прописаны границы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Да, акт технологического присоединения имеется. Граница в нём указана, болтовые зажимы кабельных наконечников отходящей КЛ в ячейке.
-------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
sergey21, а деньги за вкл-откл берете?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Сейчас оформляется акт об осуществлении технологического присоединения, АРБП и АРЭО утратили силу.
sergey21, а деньги за вкл-откл берете? Нет, не берём. Сообщение отредактировал sergey21 - 13.11.2018, 17:50 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Нет, не берём. ну вот и поработайте в этом направлении, рано или поздно им надоест платить и дело сдвинется с мертвой точки... или откажите им в отключении несколько раз, мотивируя это нехваткой персонала ещё вопрос - а вы какую должность занимаете в ТСО? Сообщение отредактировал Ixtim - 13.11.2018, 18:07 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
ну вот и поработайте в этом направлении, рано или поздно им надоест платить и дело сдвинется с мертвой точки... или откажите им в отключении несколько раз, мотивируя это нехваткой персонала ещё вопрос - а вы какую должность занимаете в ТСО? Нач.ОДС Не встречал такого документа, наверное отстаю от жизни! Не подскажете. где можно посмотреть? Ссылка http://www.consultant.ru/document/cons_doc...9919cfeda447f8/ Сообщение отредактировал sergey21 - 13.11.2018, 18:21 -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Нет, не берём. и зря, влепите по максимуму а так вы не обязаны удовлетворять их заявки по их срокам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
и зря, влепите по максимуму а так вы не обязаны удовлетворять их заявки по их срокам На каком основании, есть какой то нормативный акт, что бы опереться на него в письме им? У нас со смежными сетевыми организациями подписан техрегламент взаимодействия, там чётко указано, что заявки(ввод-вывод) на согласование подаются за 5 рабочих дней. А эти же, на конце КЛ, просто потребители. Вот и пишут письма по вечерам, для утреннего включения. Весь инет перерыл, не могу по срокам подачи таких заявок от потребителя ничего найти. Как вариант, уведомить этих потребителей, раз у них договор с Энергосбытом, письма пересылать через Сбыт. Но это всё так "тухло". Аргументов не хватает. Красный крест?)) Не знаю как у вас, а у нас за любой шаг персонала, типа вашего Энергосбыта, нужно отстегнуть не хилую сумму))) Мы не Энергосбыт, мы сетевая организация. Нужны какие то нормативные акты, что бы заставить платить за частые выезды персонала на вкл-выкл, износ коммутационного оборудования. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
У любого Потребителя должны быть АРБП (АРЭО), Положения о взаимоотношениях с Сетевой организацией, где должно быть определено как и за сколько времени надо давать заявки на отключение и включение (у нас, Потребитель, например для ВЛ-110 за 5 суток, для 6 кВ- за 3 суток).
Найдите эти документы и действуйте по ним. Сообщение отредактировал НИР - 14.11.2018, 7:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
На каком основании, есть какой то нормативный акт, что бы опереться на него в письме им? ...Нужны какие то нормативные акты, что бы заставить платить за частые выезды персонала на вкл-выкл... Странно вообще, такое впечатление, что вы сами себе изыскиваете сложности ... какие нужны нормативные акты чтобы получать оплату за выполненную работу? ну разве что официальный договор... Это вопрос уровня директора, главного инженера, его замов и помощников замов... у вас в организации есть директор? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
Это вопрос уровня директора, главного инженера, его замов и помощников замов... у вас в организации есть директор? Сейчас все заняты подачей заявки в госслужбу, связанную с получением тарифа. В этом году госслужба "зверствует". -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
У любого Потребителя должны быть АРБП (АРЭО), Положения о взаимоотношениях с Сетевой организацией, где должно быть определено как и за сколько времени надо давать заявки на отключение и включение (у нас, Потребитель, например для ВЛ-110 за 5 суток, для 6 кВ- за 3 суток). Найдите эти документы и действуйте по ним. Спасибо! Будем искать. -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |