Питание пожарных мощных насосов , Можно ли питать насосы отдельно от ТП? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание пожарных мощных насосов , Можно ли питать насосы отдельно от ТП? |
12.11.2018, 14:34
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов. Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт. На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая. Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится. P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? |
|
|
|
12.11.2018, 15:49
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос? |
|
|
12.11.2018, 16:33
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос? Вот и Я запретов не встречал, а коллеги считают что всё противопожарное в здании согласно СП должно питаться от отдельной панели ППУ красного цвета. Я понимаю если насос небольшой был бы то без проблем а тут мощность насосов сопоставима с мощностью всего объекта, щиты посредники дорого ставить. |
|
|
12.11.2018, 18:09
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос? СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Если относить пожарный насос к электроприемникам СПЗ то согласно СП надо питать от ППУ. |
|
|
|
12.11.2018, 20:46
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Думаю, здесь нужно определиться с терминами. СПЗ =сигнализация + оповещение и эвакуация + ватоматическое пожаротушение. Пож. насосная в этот перечень, по-моему, не входит. Поэтому нужно применять п. 4.3. этих правил.
У нефтяников, к примеру, пож.насосная запитана непосредственно от 2-х трансформаторной КТП, иногда еце и с резервированием от ДЭС. Сообщение отредактировал Null - 12.11.2018, 21:02 |
|
|
13.11.2018, 1:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2298 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. Смысл этого требования сводиться к тому, что бы ППУ не остались без питания. По здравому смыслу раздельное питание от ТП будет наилучшим вариантом (как вы и хотите), вопрос о питании автоматики (слаботочки) - она предусмотрена от этого же шкафа ? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.11.2018, 11:10
Сообщение
#7
|
Гости |
... Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов. Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт. ... Цитата ... в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая. Личное мнение - вынес бы я эту насосную из ангара! Где гарантия, что пожар в ангаре возникнет не рядом с насосной? Вынес - и отпадает вопрос: Цитата что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами? А управление (автоматическое) насосами оставить в ППУ. Цитата комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать? Вопрос тоже отпадёт в случае выноса насосной ... |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 3:18 |
|