Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Питание пожарных мощных насосов , Можно ли питать насосы отдельно от ТП?

Dimich-krutan
сообщение 12.11.2018, 14:34
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги!
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов.
Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт.
На в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая.
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?
Или пожарные насосы следует питать обязательно от ППУ самого объекта как и все противопожарные устройства? - для этих целей вводной шкаф на объект увеличится.

P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.11.2018, 15:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2018, 15:34) *
Вопрос что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?
P.S. комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?

Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 12.11.2018, 16:33
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Null @ 12.11.2018, 15:49) *
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос?

Вот и Я запретов не встречал, а коллеги считают что всё противопожарное в здании согласно СП должно питаться от отдельной панели ППУ красного цвета.
Я понимаю если насос небольшой был бы то без проблем а тут мощность насосов сопоставима с мощностью всего объекта, щиты посредники дорого ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 12.11.2018, 18:09
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Null @ 12.11.2018, 15:49) *
Никаких запретов нет. Непонятно - почему возник такой вопрос?


СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.


Если относить пожарный насос к электроприемникам СПЗ то согласно СП надо питать от ППУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.11.2018, 20:46
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Думаю, здесь нужно определиться с терминами. СПЗ =сигнализация + оповещение и эвакуация + ватоматическое пожаротушение. Пож. насосная в этот перечень, по-моему, не входит. Поэтому нужно применять п. 4.3. этих правил.
У нефтяников, к примеру, пож.насосная запитана непосредственно от 2-х трансформаторной КТП, иногда еце и с резервированием от ДЭС.

Сообщение отредактировал Null - 12.11.2018, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.11.2018, 1:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2018, 18:09) *
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.

Смысл этого требования сводиться к тому, что бы ППУ не остались без питания.
По здравому смыслу раздельное питание от ТП будет наилучшим вариантом (как вы и хотите),
вопрос о питании автоматики (слаботочки) - она предусмотрена от этого же шкафа ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.11.2018, 11:10
Сообщение #7





Гости






Цитата(Dimich-krutan @ 12.11.2018, 14:34) *
...
Рассудите пожалуйста вопрос по реализации схемы электроснабжения пожарных насосов.
Есть объект - ангар для самолетов с общей расчетной мощностью всех электропотребителей 500кВт.
...

Цитата
... в ангаре также есть своя пожарно-насосная станция с двумя насосами по 250кВт - 500кВт общая.

Личное мнение - вынес бы я эту насосную из ангара! Где гарантия, что пожар в ангаре возникнет не рядом с насосной? Вынес - и отпадает вопрос:
Цитата
что то запрещает запитать ангар от ТП двумя вводами и отдельно насосную станцию также от той же ТП двумя вводами?

А управление (автоматическое) насосами оставить в ППУ.
Цитата
комплектно с насосами идет шкаф управления с АВР - можно ли прямо от ТП на него питание подать?

Вопрос тоже отпадёт в случае выноса насосной ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 3:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены