Всем добра.
Столкнулся по работе с нестандартной проблемой. Имеется ТП с ТМГ-400/10 Имеется Абонент со своим ВРУ От ТП до ВРУ проложены 2 высоковольтных (!) кабеля АСБ 3х240 со свинцовой оболочкой (Да, абонент запитан по 380 В. Да, кабели 6 кВ. Проложили то, что выдал заказчик Бог знает когда (лет 5-6-7 назад) По одному кабелю пущены 3 фазы, по второму кабелю пущен ноль. Стала поступать жалоба на повышенное напряжение. По результатам замеров на ТП уходит 225-227 фазное, у абонента приходит 235-237. Длина линии 150 метров. Что можно предпринять в данной ситуации? P.S. Бала подобная ситуация, когда к Абоненту на один Автомат шло 4 НВ КЛ 4х240, по одной КЛ - фаза А, по другой - фаза В, по другой - фаза С, по другой - Ноль. Проблема была решена изменением схемы подключения кабелей: на каждом кабеле сделали А,В,С, N и все нормализовалось. А тут кабель 3х жильный. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |