Напряжение у Абонента выше чем на ТП

Bryan Holland
сообщение 9.11.2018, 8:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2018
Пользователь №: 54883



Всем добра.
Столкнулся по работе с нестандартной проблемой.
Имеется ТП с ТМГ-400/10
Имеется Абонент со своим ВРУ
От ТП до ВРУ проложены 2 высоковольтных (!) кабеля АСБ 3х240 со свинцовой оболочкой (Да, абонент запитан по 380 В. Да, кабели 6 кВ. Проложили то, что выдал заказчик Бог знает когда (лет 5-6-7 назад)
По одному кабелю пущены 3 фазы, по второму кабелю пущен ноль.
Стала поступать жалоба на повышенное напряжение.
По результатам замеров на ТП уходит 225-227 фазное, у абонента приходит 235-237. Длина линии 150 метров.

Что можно предпринять в данной ситуации?

P.S.
Бала подобная ситуация, когда к Абоненту на один Автомат шло 4 НВ КЛ 4х240, по одной КЛ - фаза А, по другой - фаза В, по другой - фаза С, по другой - Ноль. Проблема была решена изменением схемы подключения кабелей: на каждом кабеле сделали А,В,С, N и все нормализовалось. А тут кабель 3х жильный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bryan Holland   Напряжение у Абонента выше чем на ТП   9.11.2018, 8:55
- - razread   Все замеры выложите между всеми фазами. И линейное...   9.11.2018, 10:13
- - Bryan Holland   Цитата(razread @ 9.11.2018, 10:13) Все за...   9.11.2018, 11:04
- - Shturman1   Цитатану разве только при использовании конденсато...   9.11.2018, 12:07
|- - razread   Цитата(Shturman1 @ 9.11.2018, 13:07) изви...   9.11.2018, 14:29
- - S-cream   Вполне вероятна "перекомпенсация" Еще в...   9.11.2018, 12:28
- - -Mike-   Ещё дополнительно к перекомпенсации вероятно индук...   9.11.2018, 12:41
- - Aleksandrspb   Поменяйте названия - тп и абонент, и всё встанет н...   9.11.2018, 12:51
- - Shturman1   а есть возможность отключить всех потребителей и и...   9.11.2018, 13:26
- - Roman D   Неплохо бы true RMS приборчик взять.   9.11.2018, 15:25
- - -Mike-   Первый 3-х проводный кабель обеспечивает эквивален...   9.11.2018, 15:46
|- - razread   Цитата(-Mike- @ 9.11.2018, 16:4...   9.11.2018, 18:11
|- - -Mike-   Цитата(razread @ 9.11.2018, 21:11) Это по...   9.11.2018, 20:24
- - с2н5он   замеры проводились одновременно?   9.11.2018, 17:59
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 9.11.2018, 16:59) замеры ...   9.11.2018, 18:13
- - S-cream   -Mike-, был у мну движок на 640 квт по 0,4. Так мы...   9.11.2018, 20:42
- - Ixtim   По итогу выяснится, что ТС проводил измерения разн...   10.11.2018, 6:35
- - Гость   Компенсация бывает продольная и поперечная по спос...   11.11.2018, 23:40
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 11.11.2018, 23:40) Кто счи...   12.11.2018, 8:51
|- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 7:51) Пусть и...   12.11.2018, 12:22
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 9:51) ...Длин...   12.11.2018, 15:28
|- - Dimka1   6 Мм   12.11.2018, 15:53
- - razread   Тут даже не столько длина линии имеет значение, а ...   12.11.2018, 12:10
- - Гость   Собственно не длина линии на 0,4кВ имеет критическ...   12.11.2018, 16:43
- - Roman D   Цитата(Гость @ 12.11.2018, 15:43) Фазы от...   12.11.2018, 19:31
- - razread   Цитата(Гость @ 12.11.2018, 17:43) Собстве...   12.11.2018, 22:23