Замена ввода на трёхфазный

Пётрович
сообщение 2.11.2018, 9:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 54862



Здравствуйте,

В квартире новостройке с удивлением обнаружил однофазный ввод сечением 4 мм. Этого явно мало. Надо минимум 12 квт общей мощности, то есть, сечение 10 мм. Но ввод в квартиру под стяжкой пола, 10 мм там не протянуть. На этаж заведён трёхфазный ток. Значит, надо менять счётчик на трёхфазный и оставить вводное сечение 4 мм. Я прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.11.2018, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



на вашу квартиру отведена некая мощность согласно проекту так что взять просто и увеличить её не получится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.11.2018, 10:02
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



А если каждый из соседей возьмёт по 12 кВт знаете что будет? Правильно ни у кого не будет света))
И чем интересно вас удивил провод сечением 4 мм кв?))
Автомат на сколько стоит?
И три фазы на квартиру вам никто не даст))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SL11_*_*
сообщение 2.11.2018, 10:32
Сообщение #4





Гости






Автомат на 50 А, и по акту приёмки оборудования вводной кабель должен быть сечением 10 мм, что соответствует примерно 15 кВт на квартиру. В новых домах столько и выделяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2018, 10:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(razread @ 2.11.2018, 10:02) *
И три фазы на квартиру вам никто не даст))

Смелое заявление icon_biggrin.gif . На данный момент много типовых проектов с трехфазным вводом на квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_SL11_*_*
сообщение 2.11.2018, 11:04
Сообщение #6





Гости






Я не против однофазного ввода, но у меня проточные водонагреватели, не хочу толстых кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2018, 11:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Гость_SL11_* @ 2.11.2018, 13:04) *
Я не против однофазного ввода, но у меня проточные водонагреватели, не хочу толстых кабелей.

Вы автор темы? Почему тогда как гость пишете? А вы исходя из каких соображений покупали проточники? Какая все таки прописана мощность в договоре?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 2.11.2018, 11:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата(Костян челябинский @ 2.11.2018, 11:07) *
Какая все таки прописана мощность в договоре?

если одна фаза и 4 мм.кв в квартиру, то ИМХО 90% что на квартиру 5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2018, 11:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Послушайте, Shturman1, я тоже это просчитал уже давно, но я хочу к этой мысли подвести автора, если конечно под гостем скрывается он


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.11.2018, 11:41
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2018, 11:45) *
Смелое заявление icon_biggrin.gif . На данный момент много типовых проектов с трехфазным вводом на квартиры.

Ну, может у вас и есть типовые проекты на трёхфазные вводы в квартиру, а я такого пока не встречал. Хотелось бы знать чем аргументируют необходимость трёхфазного ввода?
Пару раз мне конечно приходилось видеть квартиру с трёхфазным вводом, но это люди выбили по большому знакомству и с условием что тянули отдельную линию с домового ВРУ либо с кабельного ящика вообще))

Сообщение отредактировал razread - 2.11.2018, 11:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2018, 12:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



razread, бывают трехфазные вводы в квартиры, бывают. И знакомства не при чем. Даже в той деревне, откуда я родом в 80 тысяч населения есть такие дома


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.11.2018, 12:49
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Хорошо, понятно что могут быть дома где запроектированны квартиры на трёхфазный ввод, но это не говорит о том что по желанию любого человека однофазный ввод можно переделать на трёхфазный. Вы же понимаете что если создать такой прецедент, то посыпятся в сети заявления, я хочу 380 в своей квартире)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2018, 13:02
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну если жильцы за свой счёт готовы оплатить реконструкцию всего дома, то почему бы и нет. Но вот в том, что просто по щелчку пальцев это не делается, тут вы правы


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2018, 14:45
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В принципе распределение на 3 фазы - для сети благо, однако при нагрузке 10-11 кВт начинаются терки о выборе номинала 3Р-ного АВ ))
Цитата(Пётрович @ 2.11.2018, 9:06) *
ввод сечением 4 мм.. сечение 10 мм.. вводное сечение 4 мм.

Цитата(Гость_SL11_* @ 2.11.2018, 10:32) *
сечением 10 мм
Есть подозрение о традиционном измерении диаметра жил, при 10 мм2 d≈4 мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 2.11.2018, 14:45
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Приходили ко мне с такими просьбами - хотим три фазы в квартиру, сделаете? Никому не отказал. Сами отказывались на этапе согласования проведения реконструкции со всеми собственниками МКД. Всегда находилось несколько собственников, кто говорил не дадим ничего переделывать. А без согласия всех собственников реконструкцию не провести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пётрович
сообщение 2.11.2018, 14:55
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 54862



"Есть подозрение о традиционном измерении диаметра жил, при 10 мм2 d≈4 мм"

Вот это возможно! Поясните.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2018, 15:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Valerapol, такие штуки нужно молча проделывать, тихим сапом, без подписных листов. Получил копеечку - и след простыл )))

Цитата(Пётрович @ 2.11.2018, 14:55) *
Поясните.
S=(пи) R^2


или S=(пи)*(D^2)/4

Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2018, 15:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пётрович
сообщение 2.11.2018, 15:28
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 54862



Не понял, понятнее, словами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.11.2018, 15:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17857
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



См. в гугле: площадь круга, геометрия, 9 класс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2018, 15:51
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9241
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Олега @ 2.11.2018, 17:36) *
9 класс

Как бы не 6й


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения