Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Одновременная сработка двух АВДТ , Два диф.автомата выключились одновременно!

nrjst
сообщение 1.11.2018, 20:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2013
Пользователь №: 30448



Здравствуйте!

Прошу помочь с возникшим вопросом - по какой причине могут сработать единовременно два автоматических выключателя дифференциального тока, расположенные рядом, но питающие разные цепи?

Поясню ситуацию - днем в мое отсутствие была обесточена кухня, на кухне две линии - от двух АВДТ 32, производства IEK, С40 и С20, АВДТ были установлены застройщиком, в эксплуатации около полугода. После С40 идет медный кабель 4мм2, после С20 - 2,5мм2, проводка скрытая.

На линии С20 в момент отключения были подключены потребители: мультиварка 1000Вт, микроволновка 1000Вт, термопот 800Вт, теплый пол 1200Вт, Итого - не более 4кВт. И то - микроволновка работает в кратковременном режиме 3-4 минут, да и теплый пол включается по датчику температуры.

На линии С40 в момент отключения работал только лишь холодильник с мощностью, наверное, в 300-400Вт. Духовой шкаф и электроплита были выключены.

Супруга включила оба автомата, все заработало. (КЗ можно исключить, полагаю?)

Могу пояснить, что коммутация АВДТ в щитке посредством соединительной шины, вводной кабель подключен как раз к зажиму С20.... опять же - С40 и С20 расположены плотную друг к другу. Может все это иметь значение?

В момент отключения на других выключателях была нагрузка в виде теплого пола прихожей 2кВт, теплого пола ванной 0,42кВт и телевизора. Они остались в работе.

Не могу понять причину, по которой сработал автомат С20, и уж тем более - почему сработал С40?!

Прошу, если есть идеи - подскажите...

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение


P.S: на фото два выключенных автомата - это те. у которых пока нет потребителей. Отключались два в верхнем ряду. которые расположены с левого края.

Сообщение отредактировал nrjst - 1.11.2018, 20:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danil_kuzmin
сообщение 20.2.2019, 13:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.11.2018
Из: Санкт-Петеребург
Пользователь №: 54965



Судя по нагрузке на С20 - кратковременно ток мог вырастать как раз выше 20 ампер (кратковременно А 6000 держит автомат), но по длительности тоже смотреть нужно, сколько по времени было превышение, если учесть пусковые токи для той же микроволновой печи, мультиварки и термопот. Поэтому получается что с вероятностью 90% - С20 отключился именно по перегрузке.
Что касаемо С40, тут нужно посмотреть их подключение, судя по фото "ноль" и С20 и С40 на одном клеммник приходят, возможно был небольшой импульс при отключении С20, который вызвал разницу потенциалов и ДИФ С40 воспринял это как утечку и отключился по защите как УЗО.
Могу и ошибаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.2.2019, 22:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Это у вас система или один раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 9:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены