Понижающий трансформатор для галогенных ламп |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Понижающий трансформатор для галогенных ламп |
28.10.2018, 21:20
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2018 Пользователь №: 54841 |
Всем привет!
С недавнего времени в потолке перестали гореть две галогеновые лампы, все лампы у меня 12в и подключены парами, каждая пара через свой трансформатор. Сегодня разобрал потолок и у трансформатора для вышедшей из строя пары, оплавленные один выход и деформирован корпус. Пытаюсь заменить его на другой, при включении света на несколько секунд включаются другие лампы на потолке и гаснут, после этого включаются лампы, которые идут после нового трансформатора, так же секунду и гаснут. Подключаю. как нарисовано на схеме (новый трансформатор справа), в левую сторону 1 и 2 вход N - ноль (синий), L - фаза (черный провод), на выходе подключаю 1 и 6. Из особенностей перед трансформатора стоит блок ГРАНИТ 300. Что я делаю не так?) Сообщение отредактировал maxinfo78 - 28.10.2018, 21:29 |
|
|
|
28.10.2018, 22:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
а Гранит стоит только для этой пары ламп или для всех ламп?
|
|
|
28.10.2018, 22:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2018 Пользователь №: 54841 |
Честно говоря не знаю, чтобы это посмотреть, придется еще часть потолка разбирать...Просто не очень понятно, почему со старым трансформатором все работало (до того как он сгорел), а с новым нет. Чувство, что как-то не так подключил или новый не годится в такую схему, хотя он тоже 220->12в
|
|
|
29.10.2018, 11:28
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Блок защиты «Гранит» предназначен для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы минимум в 5–7 раз. Он защищает лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети. Блок защиты рассчитан на совместную работу с лампами на 220 В и 12 В (последние питаются через обычный, не электронный, трансформатор).
С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты с индексом «Т». Вот это читали? Если вы поставили электронный трансформатор, вырисовалась проблема)) Или наоборот у вас блок с индексом Т предыдущий транс был электронный, а купили обычный, вы там разберитесь со своими трансами и блоком. И вообще почему первый оплавился? Плохой контакт? Перегрузка? Или плохая вентиляция? Сообщение отредактировал razread - 29.10.2018, 11:29 |
|
|
|
29.10.2018, 14:17
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
maxinfo78, Гранит УБРАТЬ!!!
|
|
|
29.10.2018, 14:19
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А я бы тупо лампы на светодиодки поменял и оставил лишь один блок питания на 12В...Дома в люстре так и сделал. До этого галогенки перегорали как семечки. А сейчас, уже 4ре года и не вспоминаю даже, ни одной проблемы.
|
|
|
29.10.2018, 18:23
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Тоже не понимаю зачем люди вешают галогенки, да еще на 12 В? Какая особая необходимость именно в 12 вольтах? Лишние блоки, большое энергопотребление, большое сечение проводов, перегревы как ламп, так и проводов - зачем весь этот геморрой?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
29.10.2018, 20:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
uvk2, А это грамотный электрик делал.
Сколько работы!!! |
|
|
29.10.2018, 21:23
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2018 Пользователь №: 54841 |
Мне тоже не нравятся все эти схемы с трансформаторами, галогеновыми лампами, гранитами и прочим, все это было установлено до меня.
Когда буду делать ремонт и поменяю весь потолок на обычные светодиоды, как уже сделал в нескольких комнатах. Какой был и какой хочу поставить трансы приложил фото, оба трансформаторами являются электронными старый гуглится, как "светкомплект трансформатор", новый "ТЭ 150 LS". Там еще рядом с гранитом есть небольшой блок "Узл 200Вт", что за жесть и это чтобы горели два лампы.. (приложил фото, если там можно что то увидеть) Сообщение отредактировал maxinfo78 - 29.10.2018, 21:25 |
|
|
29.10.2018, 23:28
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.10.2018 Пользователь №: 54841 |
Вообщем убрал из схемы "Гранит 300"и "Узл 200Вт", все заработало) спасибо всем неравнодушным!
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 1:13 |
|