Здравствуйте, уважаемые электрики!
Вот две фотографии – на них силовой электрокабель в тёмной гофре пересекает трубы горячей воды в котельной. Мы не профессионалы, но у нас есть сомнения – допустимо ли такое размещение? Помогите, пожалуйста, разобраться. Сообщение отредактировал Зелёный дом - 25.10.2018, 16:47 |
|
|
Зелёный дом Разводка труб и кабелей 25.10.2018, 16:47
Shturman1 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных ... 25.10.2018, 17:34
Зелёный дом Большое спасибо за просвещение, добрый человек... 25.10.2018, 20:01![]() ![]() ![]() |
|