Всем привет ,у меня вопрос :
на корабле 3 фазы 110 вольт звезда без нуля только земля между фазами 220 какое нужно оборудование что-бы получить 3 фазы 220 с нулем и землей ? |
|
|
|
|
20.10.2018, 20:04
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Наверное не 110 а 127 Вольт.
Нужен подходящий трансформатор. Питать,что собрались, если не секрет? |
|
|
| Гость_Гость_* |
20.10.2018, 20:13
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Это Амереканский Корабль и электрик мне объяснил что-бы добиться 220 нужно воткнутся между фазами .
Подключать буду на круиз звук свет аренда европейские . И трех фазные лебедки дря подвеса экранов. |
|
|
20.10.2018, 20:19
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Это Амереканский Корабль и электрик мне объяснил что-бы добиться 220 нужно воткнутся между фазами . Если американский корабль, значит правильно подсказал. Надо воткнуться между фазами -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
|
20.10.2018, 20:48
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Сначала нужно определить хотя бы примерно потребляемую мощность оборудования.
|
|
|
21.10.2018, 3:57
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Никакого оборудования вам не нужно вообще. Просто однофазную нагрузку запитайте на две фазы и все. А три фазы 220 у вас уже есть с землей. Почему вы над этой проблемой вообще размышляете? Если на корабле есть электрик? Пусть он ваше оборудование и подключает. Это его хлеб.
Сообщение отредактировал шахтер - 21.10.2018, 4:03 |
|
|
21.10.2018, 5:27
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
|
|
21.10.2018, 16:35
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Подключать буду на круиз звук свет аренда европейские . И трех фазные лебедки дря подвеса экранов. ТС нужно подключить трехфазную лебёдку. И три фазы по 220 вольт его не устраивают. Ему нужно три фазы по 380 вольт. А вы пишите Никакого оборудования вам не нужно вообще. Просто однофазную нагрузку запитайте на две фазы и все. ТС написал, он в курсе, что так можно, но его это не устраивает. Вы думаете карабельному генератору не хватит мощности? Как вы думаете там с Классики генератор стоит или с Калины? Сначала внимательно изучите задачу ТС. Без трансформатора здесь ни как Следовательно, напряжение нам известно, а вот мощность подключаемого оборудования нет. Как прикажете выбирать трансформатор? Сообщение отредактировал rosck - 21.10.2018, 16:31 |
|
|
21.10.2018, 16:36
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Если
Это Амереканский Корабль... И трех фазные лебедки для подвеса экранов. то надо ставить частотники с выходом 3/380 соответствующей мощности-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
21.10.2018, 17:45
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Был у меня подчиненный, раньше ходил электриком на речных судах, кое что рассказывал - на корабле как правило система IT и нуля нет. Поэтому если есть сто десять значит так и есть значит больше взять неоткуда - только трансформатор.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
|
|
22.10.2018, 21:56
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
ТС нужно подключить трехфазную лебёдку. И три фазы по 220 вольт его не устраивают. Ему нужно три фазы 380 Вот где ТС написал что ему нужно три фазы по 380? Ведь это вы сами так додумали. ТС четко написал ему нужно подключить трехфазную нагрузку на 220 вольт. И я четко ответил именно на вопрос ТС. Может ТС конечно неправильно сказал и нагрузка у него трехфазная на 380, но фантазировать я не буду. Что спросили то я и ответил. Что тут еще изучать то мне надо. Сообщение отредактировал шахтер - 24.10.2018, 1:36 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|