Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение узо , 40или 63

Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 12.10.2018, 8:22
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит столб на столба эл счетчик. И автомат вводной ibk c40. В доме будет стоять свой вводной автомат. Нужен такойже как я понимаю 40. И ставится УЗО. 1 холодильник стиралка (10) 2 плен (16) 3 водонагреватель стиралка (16) 4 розетки (10). Мне надо узо на 63. При вводном 40 я могу так сделать или надо два узо на 40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены