![]() Подключение узо , 40или 63 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение узо , 40или 63 |
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стоит столб на столба эл счетчик. И автомат вводной ibk c40. В доме будет стоять свой вводной автомат. Нужен такойже как я понимаю 40. И ставится УЗО. 1 холодильник стиралка (10) 2 плен (16) 3 водонагреватель стиралка (16) 4 розетки (10). Мне надо узо на 63. При вводном 40 я могу так сделать или надо два узо на 40
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Можно одно УЗО на 40, лучше на 63, можно несколько УЗО по 40 или 63...
Схему то нарисуйте, там и видно будет, сколько и каких УЗО надо... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Можете ставить УЗО на 63А( не путать с автоматическим выключателем дифференциальным), это устройство работает только на утечку. То что вы в данном случае называете УЗО, это выключатель дифференциальный(не автоматический).
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |