Номинальный ток выключателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальный ток выключателя |
| Гость_Гость_Дилетант_*_* |
11.10.2018, 13:20
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте. Сегодня попался мне проект трансформаторной подстанции, в котором трансформатор 630 кВА и выключатель на низкой стороне там 1600А. Так вот у меня вопрос: а как трансформатор на 630 кВА даже с учетом перегрузки может выдавать такой ток, зачем им такой выключатель ? Ном. ток по низкой стороне трансформатора 630 кВА = 909 А, если не ошибаюсь. Объясните, пожалуйста, ребята, может у них только потребители 220 В, тогда как считать вообще ток и вообще корректно ли так считать ? 630/0.23 =2.7 кА ? Корень из 3 тут не нужен ? Помогите дилетанту, пожалуйста
|
|
|
Гость_Дилетант_* Номинальный ток выключателя 11.10.2018, 13:20
Shturman1 Цитатадаже с учетом перегрузки
если принять коэфиц... 11.10.2018, 14:14
mic61 Ну, тут еще необходимо посмотреть на отключающую с... 11.10.2018, 20:00![]() ![]() ![]() |
|