Здравствуйте, уважаемые электрики!

Вот две фотографии – на них силовой электрокабель в тёмной гофре пересекает трубы горячей воды в котельной.
Мы не профессионалы, но у нас есть сомнения – допустимо ли такое размещение?

Помогите, пожалуйста, разобраться.

Сообщение отредактировал Зелёный дом - 25.10.2018, 16:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 25.10.2018, 17:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны
быть не менее 50 мм, а с трубопроводами,
содержащими горючие или легковоспламеняющиеся
жидкости и газы, — не менее 100 мм. При
расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов
менее 250 мм провода и кабели должны
быть дополнительно защищены от механических
повреждений на длине не менее 250 мм в
каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами
провода и кабели должны быть защищены от
воздействия высокой температуры или должны
иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние
от проводов и кабелей до трубопроводов
должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов
с горючими или легковоспламеняющимися
жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно
горячим трубопроводам, должны быть защищены
от воздействия высокой температуры либо
должны иметь соответствующее исполнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зелёный дом
сообщение 25.10.2018, 20:01
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 20.9.2018
Пользователь №: 54704



Большое спасибо за просвещение, добрый человек!
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения