Частотный преобразователь 220 в 380 7кВт , подключение в квартире

Сергей199
сообщение 24.9.2018, 8:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Добрый день!Подскажите новичку-для ремонта квартиры есть необходимость подключить штукатурную станцию на 380 В общей мощностью 7 кВт к однофазной сети 220 В.Возможно-ли это сделать при помощи частотного преобразователя и выдержит-ли штатная вводная проводка квартиры при подключении сразу после счётчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 24.9.2018, 11:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Обратитесь в свою управляющую компанию и запросите временное подключение 380В, если люди адекватные то за разумную плату предоставят..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2018, 11:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Частотных преобразователей, потребляющих 1 фазу 220 В и выдающих 380 В 3 фазы не существует в природе. Есть только выдающие 3 фазы 220 В. Но и таких на 7 кВт не бывает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 24.9.2018, 11:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Спасибо за исчерпывающие ответы.Вопросов больше нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 24.9.2018, 18:19
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Бывают Костян, бывают. У китайцев и семь квт можно найти. Встречал в сети 11КВт - не знаю как они в деле.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.9.2018, 20:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Эл-Х, блин, ну конечно же и такие могут быть. Техника не стоит на месте. Но и они скорее всего на 3*220, а не 3*380. Да и что это получается? Ради одного раза выписать такой частотник, ждать месяц, потом провести работу за пару дней. А стоить он должен не меньше, чем аналогичные с той же мощностью 380/380


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 24.9.2018, 21:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Цитата(Костян челябинский @ 24.9.2018, 20:07) *
Эл-Х, блин, ну конечно же и такие могут быть. Техника не стоит на месте. Но и они скорее всего на 3*220, а не 3*380. Да и что это получается? Ради одного раза выписать такой частотник, ждать месяц, потом провести работу за пару дней. А стоить он должен не меньше, чем аналогичные с той же мощностью 380/380

Насчёт одноразового использования я не писал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 25.9.2018, 5:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Подскажите,в правильном направлении ищу?

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2018, 8:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



В правильном то в правильном. Но.
1. На выходе всё равно будет 3х220, а не 3х380. Поэтому в комплект смотрите трёхфазный трансформатор на ту же или большую мощность. Ну или на худой конец три однофазных не меньше трети по мощности от мощности установки. 220/380.
2. А с какой стати это вы штукатуров обеспечиваете нужным напряжением? Может это их заботы? Вы им деньги платите или они вам?
3. Вам подсказали простой и дешёвый способ обеспечения необходимым напряжением. Чем не устраивает?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 25.9.2018, 9:50
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Сергей199 @ 25.9.2018, 6:59) *
Подскажите,в правильном направлении ищу?

На вашей штукатурной станции один мотор или несколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 25.9.2018, 9:53
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Цитата(Костян челябинский @ 25.9.2018, 8:27) *
В правильном то в правильном. Но.
1. На выходе всё равно будет 3х220, а не 3х380.


Там же китайским по белому написано "3*380 выход"
Для питания двигателя пойдет. А там кроме двигателя еще что-то имеется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.9.2018, 11:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8897
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



karcus, ну может быть. Не вчитывался после ночной смены. Но тогда там цена должна быть сам ПЧ+трансформатор. Но я так и не понимаю, зачем это автору, почему голова должна болеть у него, а не у хозяина этой насосной станции


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 25.9.2018, 13:43
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Предположу, что ТС и является хозяином этой станции. А ещё по-совместительству прорабом/бригадиром, выполняющим работы по оштукатуриванию квартир. Но нам-то какая разница?
А цена его в 500 долларов - это почти даром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 26.9.2018, 6:45
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Цитата(karcus @ 25.9.2018, 13:43) *
Предположу, что ТС и является хозяином этой станции. А ещё по-совместительству прорабом/бригадиром, выполняющим работы по оштукатуриванию квартир. Но нам-то какая разница?
А цена его в 500 долларов - это почти даром.

Хозяином станции не являюсь. icon_biggrin.gif Пока..Да,я-бригадир,но работающий наравне с ребятами."Сутенёром" не был и не буду.Озадачен покупкой данного вида оборудования.Рынок станций на 220 в надлежащего качества ограничен 3 моделями с ценником от 400 тр(не считая доп.оборудования).Найти б/у 220 в-большой вопрос.Использование 380 В оправдано на больших объёмах-комплексы,ТЦ и т.д.Но и вариант "кидалова" возрастает в разы.Не рентабельней,но спокойней работать на квартирах/коттеджах.Установки 380 В б/у представлены в большом ассортименте.Да и возможность подстраиваться под окружающие условия труда (220/380) тоже немаловажный момент.Поэтому и возник вопрос о возможности использования преобразователя.

Цитата(rosck @ 25.9.2018, 9:50) *
На вашей штукатурной станции один мотор или несколько?

3 мотора-5.5 кВт,0.9 кВт и 0.6 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.9.2018, 8:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Тогда на одном частотнике не получится. Частотник должен сам плавно разгонять двигатель. Ваш 5.5 кВт в режиме прямого запуска вызовет перегрузку не только частотника но и однофазной сети. Поэтому ставить придется на каждый двигатель отдельный. Есть варианты когда от одного частотника можно запустить несколько двигателей. Но они будут работать одновременно. А вам наверное нужно раздельно. И это потребует разработки и сборки новой схемы
управления.
Возможно мелкие двигатели можно перевести на однофазный режим работы. Но эт если они не сильно загружены.

Сообщение отредактировал rosck - 26.9.2018, 8:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 26.9.2018, 9:28
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Слабосильные-это воздушный компрессор и водяная помпа.Почему-то мне думается,что они изначально однофазные.Попрошу информацию у дилера,но сильно сомневаюсь в успехе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.9.2018, 9:37
Сообщение #17





Гости






Цитата(Сергей199 @ 26.9.2018, 9:28) *
Слабосильные-это воздушный компрессор и водяная помпа.Почему-то мне думается,что они изначально однофазные. ...

Тут ещё трудность может оказаться и в цепях управления, возможно и их переделывать прийдётся. Вам сразу же подсказали:
Цитата
Обратитесь в свою управляющую компанию и запросите временное подключение 380В, если люди адекватные то за разумную плату предоставят ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей199
сообщение 26.9.2018, 18:03
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 54723



Цитата(Сергей199 @ 26.9.2018, 9:28) *
Слабосильные-это воздушный компрессор и водяная помпа.Почему-то мне думается,что они изначально однофазные.Попрошу информацию у дилера,но сильно сомневаюсь в успехе.

Все двигатели на 380 В.Каждый запускается через свой пускатель,через отдельную кнопку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.9.2018, 18:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Сергей199 @ 26.9.2018, 18:03) *
Все двигатели на 380 В.Каждый запускается через свой пускатель,через отдельную кнопку.

Если это компрессор и насос, то их можно заменить целиком на однофазные аналоги. Это будет дешевле чем устанавливать на каждый двигатель частотник. Тогда остаётся только частотник на 5 кВт. Здесь без него не обойтись. Нужен плавный запуск. Иначе с однофазной сетью будут проблемы. Ну и не везде такое оборудование будет работать. Там где сеть слабая, при такой нагрузки будут проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 29.9.2018, 4:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Сергей199 @ 25.9.2018, 5:59) *
Подскажите,в правильном направлении ищу?

Прикрепленное изображение


Прикрепленное изображение

Тут дело в том что китайцы пишут вход 220 выход 380. Народ много спорил на одном форуме бывает ли такое или нет. Я склоняются к тому что нет, ну да это не важно. Короче один мужик с того форума заказал, и типа с его слов получил. Обещал написать как оно в реальности работает, и больше на связь не вышел. Последнее что он написал, мол прибором проверил, вольтметр показал на выходе 380 вольт. Мужик русский но жил в Америке и у него там дома напряжение было с его слов две фазы 220 вольт. Автору вопроса нужно понимать что частотником можно питать только один двигатель, или сразу все три в его установке. И двигателя должен запускать сам частотник. А не так что частотник включил а потом пускателями те двигателя к нему подключаешь. То есть придется переделывать всю схему его насосной станции под частотник. И это вроде и не сложно, если с частотниками имел дело, но очень мало еще электриков кто с ним работал. То есть обычно знакомые электрики только руками разведут. Ну как то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения