Прокладка кабельной линии в лотке с отоплением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка кабельной линии в лотке с отоплением |
17.9.2018, 11:49
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54685 |
Здравствуйте!
Задача: На расстоянии 9,5м от основного здания строится тепловой узел (небольшое строение со своим фундаментом и крышей). Между тепловым узлом и основным зданием трубы отопления пойдут под землей в лотке из железо бетона, каждая труба будет утеплена. Глубина прокладки лотка 1,2м (по низу лотка). Температурный график 90-70 Для подачи электропитания будет достаточно сечения 2,5мм2. Пояснения: то что нашел в ПУЭ (2.3.89 При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10º С для кабельных линий до 10 кВ) – наш вариант кабель 4х2,5 на напряжение 230В. Материалы: Кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х2.5 (14,8мм) Труба гофрированная ПНД 32 мм с зонтом черн. Лента сигнальная ЛСЭ150мм (100м) Вопрос: 1) допускается ли прокладка электрического кабеля в лотке параллельно трубам отопления? 2) если не допускается к чему я сейчас склоняюсь, возможно ли использовать данный лоток для прохождения фундамента здания? То есть кабель прокладывается параллельно лотку (в расстоянии 1м от стенки лотка) на глубине 0,9м в ПНД трубе, (на песке сверху так же песок и сигнальная лента выше кабеля на 25см) Но для ввода в основное здание и в тепловой узел кабель заводиться в лоток вместе с трубами отопления. Или же категорично отдельная траншея (как выше описал) и свой ввод в здание через фундамент (через гильзу). |
|
|
|
17.9.2018, 14:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3249 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...нашел в ПУЭ (2.3.89 При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м... Уважаемый Иван_О! Это требование ПУЭ нарушать нельзя!Вопрос: 1) допускается ли прокладка электрического кабеля в лотке параллельно трубам отопления? Не допускается (см. п. 2.3.89)Вопрос: 2) ...возможно ли использовать данный лоток для прохождения фундамента здания? Нельзя (см. п. 2.3.89)...на глубине 0,9м в ПНД трубе... Достаточно глубины 0,7 м...категорично отдельная траншея (как выше описал) и свой ввод в здание через фундамент (через гильзу). А это правильно!-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
17.9.2018, 18:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22792 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Уважаемый Иван_О! Это требование ПУЭ нарушать нельзя! А полностью пункт прочитать не судьба? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.9.2018, 4:54
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54685 |
Всем огромное спасибо за ответы. Мое мнение по поводу отдельной траншеи подтвердилось. С теплотрассой столкнулся первый раз и были сомнения может быть есть какие-либо исключения, а я сам себе работу «выдумываю» с отдельным вводом и траншеей.
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:45 |
|