Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Переключение байпас и ИБП на раобту от сети , Переключение байпас и ИБП на раобту от сети

Гость_Гость_Данил_*_*
сообщение 17.9.2018, 10:33
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
Есть ИБП Mustek 3027 подключенный через байпас.
Необходимо в серверной комнате провести перекомутацию силовых кабелей.
Какая корректна процедура перевода серверов на питание от сети?
Где то слышал, что нельзя просто механический внешний байпас переключить и это понятно почему.
Насколько я понимаю, мне необходимо сначала перевести режим работы ИБП на его внутрений байпасс, а потом уже переключать внешний механический? Это верно?
И если верно, то нигде не могу найти как перевести UPS Mustek 3027 в режим работы байпас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 17.9.2018, 11:22
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цель какая? Нужно снять ИБП не отключая оборудования сервера?
Если переводить на не ИБПшный байпас, то у Вас хоть как будет кратковременное отключение.
ИМХО

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2018, 12:12
Сообщение #3





Гости






Да, цель: снять ИБП не отключая серверы.

Цитата
Если переводить на не ИБПшный байпас, то у Вас хоть как будет кратковременное отключение.

Я боюсь что когда я буду переключать внешний байпас, переводя ИБП в какой то специальный режим, на входе PDU у меня будет питание от ИБП с батарей и с электросети через внешний байпас...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 17.9.2018, 12:35
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата
Я боюсь что когда я буду переключать внешний байпас, переводя ИБП в какой то специальный режим, на входе PDU у меня будет питание от ИБП с батарей и с электросети через внешний байпас...

Не стоит включать в сеть одновременно с работающим ИБП сторонний байпас.

Мой совет только один - обесточить сервер на время проведения работ, предупредив сотрудников. Для спокойствия души можно и ночью это сделать.
Если кто из коллег на форуме знает как это сделать без отключения серверного оборудования, тоже с удовольствием поучусь и приму к сведению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.9.2018, 17:52
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В мощных бесперебойниках внешний байпас вполне штатное решение и безразрывное переключение на него также штатная ситуация. Однако ваш ИБП не из этой серии устройств, а потому изъятие его не возможно без перерыва в электроснабжении.

Сообщение отредактировал Pantryk - 26.9.2018, 17:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 4:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены