![]() Целостность корпусов электротехнических изделий. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Целостность корпусов электротехнических изделий. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос: в каком нормативном документе указанно, что эксплуатация розеток, выключателей, светильников и тд с повреждениями корпуса не допускается или же вообще запрещена? Ответы, пожалуйста, со ссылкой на нормативный документ и пунктом данного документа. Очень жду ответов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3885 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Вопрос: в каком нормативном документе указанно, что эксплуатация розеток, выключателей, светильников и тд с повреждениями корпуса не допускается или же вообще запрещена? В инструкциях по эксплуатации данных электроприборов, а также см. ПТЭ электроустановок потребителей РФ. 2003г. Глава 3.6 п. 3.6.24. Проведению нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования, испытанию повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами. Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2025, 21:20 |
|
![]() |