Здорово, коллеги!
Вопрос - по технике прокладки короба на небольшие расстояния (с большими всё понятно - лазерный уровень или шнурка), допустим 3 метра. На текущий момент в нашей бригаде это выглядит так - один чел-к держит короб, второй визуально проверяет ровность, затем первый чел-к присверливает один край, второй визуально проверяет ровность, первый присверливает дальний край и затем крепит всю длину. Это долго. ЦЕЛЬ: выполнять ту же задачу в одиночку и быстро. ВОПРОС: кто как выполняет данную операцию? Всем заранее much thanks! |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Вопрос - по технике прокладки короба на небольшие расстояния (с большими всё понятно - лазерный уровень или шнурка), допустим 3 метра. ... ЦЕЛЬ: выполнять ту же задачу в одиночку и быстро. ВОПРОС: кто как выполняет данную операцию? ... Делал эту операцию проще, в одиночку, с помощью коротенького гидроуровня (на размах рук). Отмечал начальную точку, затем на эту точку выставлял гидроуровень левой рукой, далее правой рукой отмечал ещё пару точек. Карандаш держал в правой руке вместе с трубкой гидроуровня. Таким образом сделал П-образную трассу из кабель-каналов в коридоре длиной 30 метров ( общая длина получилась 63 метра). Когда проверил гидроуровнем разницу между началом и концом трассы - получил разницу в 2 мм. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |