На реле контроля фаз РНПП-311 можно регулировать величину отклонения напряжения от номинала. На сколько процентов можно установить отклонение от номинала, что бы не погорели двигатели. То-есть какой допускается безопасный для двигателей перекос фаз.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3262 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
5.2.2. На шинах собственных нужд электростанции напряжение должно поддерживаться в пределах 100-105 % номинального. При необходимости допускается работа электродвигателей при напряжении 90-110 % номинального с сохранением их номинальной мощности.
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Рекомендую лучше взять РНПП-301. Ну а если нет такой возможности то проверять тогда в "реале" порог срабатывания.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Чем отличается РНПП 301 от РНПП 311-го
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Хотя бы наличием большего числа "крутилок".
![]() По крайней мере на нашем предприятии используем только 301-ые - очень надёжны. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |