Дом 8-ми квартирный, у нас одна квартира на 1ом этаже другая на 2ом,щиток на 1 этаже развалился, все на соплях, кроме меня никто из соседей не будет ничего делать. работает и пусть работает, хотя смотреть страшно на такие щитки. поэтому решили просто отключиться от щитка на 1этаже, запитаться от щитка на 2-ом этаже, вводные автоматы поставить в квартире на 2ом этаже, от туда разводить проводку на квартиры.общий ввод на весь дом на втором этаже
до квартиры думаю вести 6ку алюминия , т.к. в щитке этажном все соединения на алюминии. с автоматов на квартиры 4ку меди. На ввод 25А автоматы могу ли я провести данную манипуляцию, правильно ли это будет? кто занимался таким прошу помочь. |
|
|
Гость_Денис_* Ввод в квартиру 21.8.2018, 12:52
zendo057 Без санкции снабжающей организации нет.это же ведь... 21.8.2018, 16:37
Гость_Денис_* Цитата(zendo057 @ 21.8.2018, 16:37) Без с... 21.8.2018, 17:35
zendo057 В своей квартире делайте что хотите, а вот схему з... 22.8.2018, 11:54![]() ![]() ![]() |
|