Добрый вечер!
Прошу помогите советом. В доме от рубильника отходит кабель 4х16 алюминий через метров пять идет ветвление на общее освещение 4х10 алюминий и на отопление 4х10 алюминий. Сейчас хочу сменить кабель на отопление на медь. Подскажите можно ли сделать переход: 1) через автомат: Например 3х полисный 16А ВА47 100, а "-" соединить через луженные наконечники 2) через луженные наконечники. Если оба варианта плохие подскажите как лучше сделать. Изображение прикрепил. |
|
|
|
|
23.8.2018, 21:17
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Вариант 2 - нормальный.
Прессом обжать!!! Наконечник надо соответствующий. Разные есть: Cu-Al, Al-Cu, Al-Al, Cu-Cu... |
|
|
23.8.2018, 21:23
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
У меня нет пресса. Просто молотком можно зажать?
|
|
|
23.8.2018, 21:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Просто молотком нельзя. Мы как-то опресовывали при помощи молотка и тупого зубила, несколько лет уже работает.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
|
23.8.2018, 21:47
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
Не подскажите какой тогда пресс нужно купить?
|
|
|
23.8.2018, 22:52
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ПК-16
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.8.2018, 0:13
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
спасибо за помощь
|
|
|
|
|
24.8.2018, 2:12
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А ничего, что на каждой отходящей линии должен стоять автомат? Автору на это наплевать?
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
24.8.2018, 13:58
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Возможно автоматы стоят посел
|
|
|
24.8.2018, 17:28
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 |
После разветвления на дом стоит автомат, и перед контактором на отопление
|
|
|
|
|
25.8.2018, 8:17
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И в чём тогда вопрос и проблема? Каждый из кабелей подключается к своим клеммам. Тема выковыряна из носа
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|