как лучше разбить нагрузку , выбор жильности кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как лучше разбить нагрузку , выбор жильности кабеля |
3.6.2010, 20:43
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
проектирую линию наружного освещения. по ту хотят светодиодные светильники, точка подключения ру-0,4 кВ. эксплуатация их не хочет, но смиряется с ту, т. к. их выдала вышестоящая организация. местность, где будет проходить линия-это промзона, и по вечерам криминальных личностей там хватает. расчетная мощность со светодиодными светильниками составит 1,0 кВт, а если применю с лампами ДРЛ- 3,0 кВт. я думал, что разобью светильники по 3-м фазам (общее их количество 20 шт.), а сечение кабеля выберу из расчета как для ламп ДРЛ , ведь по любому светодиодным рано или поздно приделают ноги и эксплуатации придется заменять их на более дешевые-светильники с лампами ДРЛ или ДНаТ. посмотрел прайс-светодиодный светильник стоит 18 штук. так как лучше сделать, разбить нагрузку на 1 или 3 фазы?
|
|
|
бармалей как лучше разбить нагрузку 3.6.2010, 20:43
Шаровая молния Желательно на три, чтобы не давать перекос на РУ-0... 4.6.2010, 6:44
с2н5он бейте на три фазы, причем расчитывайте каждую фазу... 4.6.2010, 11:45
бармалей Цитата(с2н5он @ 4.6.2010, 11:45) а почему... 4.6.2010, 13:15
andrey357 Не забудьте, что после 20 ламп на фазу надо ставит... 7.6.2010, 7:19![]() ![]() ![]() |
|