Установка компенсации реактивной мощности , Периодически пригорает одна фаза в контакторе

Гость_Гость_ILYA_*_*
сообщение 31.8.2018, 13:45
Сообщение #1





Гости






Всем Доброго Дня! У нас на производстве в трансформаторной подстанции на каждой секции 0,4кВ стоят УКРМ (автоматическое регулирование) ступеней.
проблема заключается в том, что греются кабеля (35квадрат) которые идут от дросселя на контактор и от контактора до плавких вставок. в результате выход из строя одной из 3 банок конденсатора (6 ступеней и на каждой ступени по 3 банки), перегрев дросселя и выход из строя 2-х контакторов на разных секциях.Одна ступень рассчитана на 75кВАр.
При замерах тока проходящего через контактор составляет 110 А, контакторы стоят номиналом тож на 110а производства АВВ. Как добиться стабильной работы УКРМ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2018, 9:48
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Молодцы, контакторы выбрали в упор "по габариту". А конденсаторные ли они? icon_wink.gif

А как там у Вас насчёт гармоник? Что за нагрузки?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения