![]() Вопрос по подключению розеток. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по подключению розеток. |
Гость_Roman007_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем добрый вечер!
Делаю ремонт в квартире. Назрел вопрос. Имеются две модульные розетки. К ним подвел трехжильный ВВГ 3х2,5 кабель. Заземления в доме отсутствует. Дабы не пропадать без дела желтому проводу в кабеле, хочу его подключить как фазу к одной из двух розеток, снабдив его в щитке своим отдельным автоматом. Ноль соответственно, синий, сделать общим на две розетки. Вопрос: Есть ли смысл заморачиваться и вообще так хоть кто нибудь делает? ))) Форум не дает прикрепить картинку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
не делайте так. Каждая линия защищенная автоматом должна иметь свой ноль.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |