Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как найти пробой в высоковольтном силовом кабеле? |
15.6.2007, 15:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2007 Пользователь №: 8843 |
Здесь я вычитал некоторые способы нахождения пробоя в кабеле:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=714 но полного описания установок нету. Большая просьба бывалым энергетикам помочь, дайте ссылки или хотябы поделитесь опытом. Расскажите про то чем пользуетесь, по возможности опишите, желательно с цифрами (сколько вольт, ампер, фарад...). Схемы также приветствуются. |
|
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
15.6.2007, 18:59
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Способы бывают разные; по указанной ссылке написано, скажем так, не очень точно
Поскольку повреждения кабелей могут иметь разный характер, искать тоже приходится по-разному. Наиболее часто встречающееся повреждение - снижение сопротивления изоляции одной из жил на землю. В отличие от других неисправностей, это не всегда приводит к "летальному исходу" для кабеля с большим бабахом. Сначала поврежденный кабель прокручивают мегером, или, правильно выражаясь, измеряют сопротивление изоляции мегомметром на 2500 В - между жилой и оболочкой, затем между жилами, чтобы определить характер неисправности. Целость жил определяют, устанавливая перемычку на одном конце кабеля и измеряя сопротивление в другого конца. После этого выбирают метод поиска места неисправности, чтобы добиться погрешности поиска мера в три (всю улицу раскапывать никто не даст!). Методы бывают топографические (например, поиск "миноискателем", а точнее, трассоискателем); и дистанционные - измерителями неоднородности кабельных линий (ИКЛ и иже с ним). Технологический Способ требует опыта и умения от оператора. Поиск с помощью трассоискателя - метод довольно точный, но не всякое повреждение он находит. Поэтому приходится доводить, так сказать, неисправность до конца Вот тут на сцену выходит человек с трассоискателем. На исследуемый кабель подают напряжение звуковой частоты ( а не мегагерцы), и с помощью "клюшки" (магнитной антенны) и наушников, подключенных к приемнику из комплекта трассоискателя, отыскивают место повреждения по внезапному исчезновению сигнала в месте повреждения. Опять же опыт - сын ошибок трудных, и трудность ошибки определяется величиной вырытого грунта. После очередной шурфовки горе-специалиста ненавязчиво приглашают в котолован с лопатой - познакомиться, так сказать, поближе с исследуемым кабелем. Акустический метод был описан более-менее похоже. Очень забавно видеть метающихся по трассе людей, то и дело припадающих ухом к земле на манер индейских следопытов (лучше использовать специальный стетоскоп, например, черенок от лопаты). Короче, все указанные выще приборы (и люди Удачи в этом безнадежном деле. |
|
|
| Гость_Viktor Listieb_* |
18.6.2007, 8:41
Сообщение
#3
|
|
Гости |
А можно по подробней про метод с конденсаторами. Вроде не очень прихотливый метод поиска пробоя. Какие приборы
надо использовать, сколько конденсаторов и микрофарад? До какого состояния необходимо довести кабель, чтобы использовать этод метод ? |
|
|
29.7.2007, 19:47
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
1. работать в электроустановках выше 10 кв., может только специально обученный персонал. По наряду и т.д. и т.п. правила читай по ТБ.
2. Меришь сопротивление изоляции кабеля, вычисляешь, что к чему, т.е. межфазное или на землю. 3. Если сопротивление большое, дожигаешь кабель установкой прожига(УПА-10, ИГЛА, УП-7М2, ) какой есть. До мостика, или маленького сопротивления. 4. Ставишь прибор Р5-10 или подобный (измеритель неоднородности кабеля), по нему определяешь расстояние до места повреждения, тем самым суживаешь место поиска. 5. Если знаешь трассу кабеля то дальше, если нет ставишь генератор ГП-500 (генератор поисковый) и с приёмником определяешь трассу. 6. Если мостик металлический есть между жилами или землёй, можно попробовать тем же генератором по затуханию сигнала, в месте повреждения будет усиление сигнала, а после него, где-то метр сигнал затухнет. 7. Если имеется сопротивление то ГВИ (Генератор высоковольтный импульсный), в месте повреждения будут слышны щелчки(разряд), а так как расстояние предварительно определено(Р5-10), и трасса определена(ГП-500), Берешь палку и меряешь расстояние до места повреждения. Разряды иногда так слышны, а иногда специальный приёмник нужен с акустическим датчиком. 8. Потом раскапываем, делаем муфту, испытываем и закапываем. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 11:42 |
|
|
|
|