Здравствуйте.
Проектирую келейный корпус монастыря. За основу взяла общежитие коридорного типа. Проблема появилась при расчете нагрузки н6а розеточную сеть. По СП 31-110-2003 на розетку выделяется Py=60 Вт, да еще и коэффициент одновременности используется (Pр=n*Py*Ko). Таким образом, при расположении 50 розеток на этаже (а этажей всего 5) мощность на них выделяется в размере 5 кВт. А комнат на этаже 18 шт. И в каждой комнате точно будет стоять как минимум два компа (2 кВт), зимой возможно будут стоять обогреватели (2 кВт), да еще к этому они очень любят чай в комнатах попить (2,5 кВт). Вот и получается, что на комнату 5 кВт нужно. Что же делать? Вопрос возникает, может в СП 31-110-2003 данные устарели (раньше ни компов, ни электрочайников не было)? А может все это рассчитано и так и должно быть? Если так, то хочется понять, откуда получается эта цифра 60 Вт на розетку. Расскажите, пожалуйста, кто как считает. Кстати, по поводу компов, в этом же СП для подключения оргтехники на розетку выделяется так же 60 Вт. Заранее всем ответившим спасибо. |
|
|
|
|
23.7.2007, 13:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Установите АВ по току одной розетки. Например, группа из 10 розеток по 16 А, защита-16А.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_Гость_эконом_*_* |
2.9.2007, 16:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Вопрос возникает, может в СП 31-110-2003 данные устарели (раньше ни компов, ни электрочайников не было)? А может все это рассчитано и так и должно быть? Если так, то хочется понять, откуда получается эта цифра 60 Вт на розетку. Нормы действительно устарели. 60 Вт на розетку было ещё в 60-х годах. Это усреднённая норма для расчёта на всё здание.Сейчас и чайники помощнее будут, и компьютеры мощность набирают. Я расчитываю по предполагаемой используемой нагрузке с учётом коэффициента, конечно если клиент не против. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|