кабель 5х120 либо 5х(1х70) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель 5х120 либо 5х(1х70) |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
1.8.2018, 16:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая? Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки. Защита в щите на 250А. |
|
|
Гость_Сергей_* кабель 5х120 либо 5х(1х70) 1.8.2018, 16:00
Гость_Алексей_* Конечно можно . Представьте у вас дома водопровод... 1.8.2018, 16:37
Гость_Сергей_* Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37)... 1.8.2018, 16:41

rosck Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.8.2018, 17:41) ... 1.8.2018, 17:57
zendo057 Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37)... 1.8.2018, 20:13
с2н5он нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одно... 1.8.2018, 17:45
Гость_Сергей_* В таком случае правильно понимаю, что при использо... 1.8.2018, 18:12
rosck Все зависит от способа прокладки и температуры окр... 1.8.2018, 19:14
с2н5он в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты 1.8.2018, 19:50
Null Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономит... 1.8.2018, 20:06
Гость_Алексей_* Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(то... 1.8.2018, 22:44![]() ![]() ![]() |
|