![]() Схема подключения ТЭН для домашнего отопления , Проводка и аппараты для домашнего отопления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема подключения ТЭН для домашнего отопления , Проводка и аппараты для домашнего отопления |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Здравствуйте!
Помогите с подбором проводки и аппаратов для домашнего отопления. Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт. Помощь: Подскажите сечения проводов и оборудования, и правильно ли все соединено. Проблема: Расплавилась изоляция проводов. Как было сделано(схему прикрепил) На рисунке схема как было подключено год назад: Сводка: 1 - вход, три фазы 220В, алюминий СИП (сечение не помню около 16) 2 - Трехфазный автомат IEK 3 - Трехфазный контактор IEK 4 - Не помню как называется, брусок с отверстиями с болтиком. Соединение "-" 5 - Три однофазных автомата, чтобы можно было отключать ТЭН,ы по отдельности 6 - Заземление котла 7 - Три ТЭН на 2 кВт 8 - Котел(большая железная бочка) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Надеюсь это просто ошибка на схеме а не на самом деле так подключено.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт. Уточните на 2 киловатта 3 шт или 2 киловатта 1 шт.и в суме 6 киловатт. 7 - Три ТЭН на 2 кВт так на или по 2кВт. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 11:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Сам делал. Вроде так и подключено. Три ТЭН по 2кВт, в сумме 6 кВт
ой да там на схеме ошибка. Минус на фазу я не замыкал |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Сечение берите 2,5 термостойкий провод.Питание видимо 380в 3фазы.соединено правильно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
2,5 не маловато для 6 кВт , сейчас провод толще он и то перегрелся.
А мб автомат (2) убрать, после него именно провод оплавился? Сообщение отредактировал IlyaD - 3.8.2018, 13:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Не 6 квт а по 2 киловатта на каждую фазу.А провод нужен термостойкий он у вас поплыл не от тока а от температуры.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 14:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
На сколько ампер автомат? И на сколько контактор (тип)?
Провод, возможно, оплавился из-за плохого контакта (например в автомате). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Он у вас где поплыл в месте где подключаете к тэнам или по всей длине.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Вот автомат. С32
Контактор И вообще можно "-" на землю еще кинуть? Ну явно "-" перегрелся. Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А. А наконечники должны быть и для подключения на автомат и на контактор? Сообщение отредактировал IlyaD - 3.8.2018, 14:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Это у вас не от тока а от плохого контакта.Оставьте провод в покое, такой пойдет подумайте как хорошо соединить не используя планку с болтами.В вашем случае скрутка и то будет лучше.И провод что пошел в верх за изолируете.
Если бы не хватало мощности кабеля то перегрев наблюдался бы по всей длине и на контакторе тоже было бы также как и в районе автомата. Найдите новую не ржавую планку и соедините по новой.Образец как должна выглядеть новая посмотрите в районе контактора. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 14:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Провод заизолирован, это сип, на фото не влезло там выше штатная изоляция идет. А что насчет аппаратов подходящие? И что на счет "-" на землю кинуть еще?
Мб "-" отдельным проводом. Получается, что на один ТЭН нужно сечение 2,5 на 3 ТЭН 7,5. То есть сечение "-" должно быть 7,5? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Он может поджарил внутри соседний, фазу.Вы путаете 220в и 380в.
Если у вас были бы все тэны подключены к одной фазе и нулю то тогда провод должен быть толще.А так как у вас сейчас то все пойдет. Просто замените планку на новую не ржавую. Землю можете бросить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так, что лучше поменяю на термостойкие. А автомат и контактор можно оставить?
И допустим насколько надежен контактор, перед ним обязателен автомат? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так, что лучше поменяю на термостойкие. А автомат и контактор можно оставить? И допустим насколько надежен контактор, перед ним обязателен автомат? А что он у вас делает (контактор) включен в цепь для поддержания заданной температуры от терморегулятора.Или просто так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
Контактор для регулирования температуры по двум датчикам температура воды и воздуха
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1187 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ну уж если надумали менять проводку то меняете на медную.Пускатель пойдет.Автомат нужен.Пойдет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.8.2018 Пользователь №: 54520 ![]() |
У меня на ветвлении, где делю провода на дом и отопление, от общего СИПа алюминий.
Что бы переделать на медь нужен ведь специальный соединитель с порошком правильно? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если не ошибаюсь, для квартирной электропроводки положена только медь.
К тому ж лучше не пихать алюмишку под медные, латунные и нержавеечные зажимы. Если уж совсем припёрло, видал у легранда специальные переходные зажимы для модульных автоматов под алюмишку разного сечения, наподобие ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2025, 1:15 |
|
![]() |