Схема подключения ТЭН для домашнего отопления , Проводка и аппараты для домашнего отопления

IlyaD
сообщение 3.8.2018, 10:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Здравствуйте!
Помогите с подбором проводки и аппаратов для домашнего отопления.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт.
Помощь:
Подскажите сечения проводов и оборудования, и правильно ли все соединено.
Проблема:
Расплавилась изоляция проводов.
Как было сделано(схему прикрепил)
На рисунке схема как было подключено год назад:
Сводка:
1 - вход, три фазы 220В, алюминий СИП (сечение не помню около 16)
2 - Трехфазный автомат IEK
3 - Трехфазный контактор IEK
4 - Не помню как называется, брусок с отверстиями с болтиком. Соединение "-"
5 - Три однофазных автомата, чтобы можно было отключать ТЭН,ы по отдельности
6 - Заземление котла
7 - Три ТЭН на 2 кВт
8 - Котел(большая железная бочка)



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 11:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Надеюсь это просто ошибка на схеме а не на самом деле так подключено.
Есть домашний котел в нем три ТЭН на 2кВт. Уточните на 2 киловатта 3 шт или 2 киловатта 1 шт.и в суме 6 киловатт.
7 - Три ТЭН на 2 кВт так на или по 2кВт. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 11:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 12:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Сам делал. Вроде так и подключено. Три ТЭН по 2кВт, в сумме 6 кВт

ой да там на схеме ошибка. Минус на фазу я не замыкал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.8.2018, 13:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Сечение берите 2,5 термостойкий провод.Питание видимо 380в 3фазы.соединено правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 13:20
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



2,5 не маловато для 6 кВт , сейчас провод толще он и то перегрелся.
А мб автомат (2) убрать, после него именно провод оплавился?

Сообщение отредактировал IlyaD - 3.8.2018, 13:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 13:28
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Не 6 квт а по 2 киловатта на каждую фазу.А провод нужен термостойкий он у вас поплыл не от тока а от температуры.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 13:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.8.2018, 14:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



На сколько ампер автомат? И на сколько контактор (тип)?
Провод, возможно, оплавился из-за плохого контакта (например в автомате).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 14:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Он у вас где поплыл в месте где подключаете к тэнам или по всей длине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 3.8.2018, 14:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(IlyaD @ 3.8.2018, 13:34) *
Так провод греется из-за недостатка сечения разве нет?

Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 14:35
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Вот автомат. С32

Контактор

И вообще можно "-" на землю еще кинуть? Ну явно "-" перегрелся.

Цитата(zendo057 @ 3.8.2018, 14:08) *
Во первых на провод нужно одеть наконечники,должен быть надежный контакт,провод должен быть термостойкий,сечение 2,5 в полне достаточно,ток по тенам 10-12А.


А наконечники должны быть и для подключения на автомат и на контактор?


Сообщение отредактировал IlyaD - 3.8.2018, 14:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 14:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Это у вас не от тока а от плохого контакта.Оставьте провод в покое, такой пойдет подумайте как хорошо соединить не используя планку с болтами.В вашем случае скрутка и то будет лучше.И провод что пошел в верх за изолируете.
Если бы не хватало мощности кабеля то перегрев наблюдался бы по всей длине и на контакторе тоже было бы также как и в районе автомата.
Найдите новую не ржавую планку и соедините по новой.Образец как должна выглядеть новая посмотрите в районе контактора.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.8.2018, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 14:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Провод заизолирован, это сип, на фото не влезло там выше штатная изоляция идет. А что насчет аппаратов подходящие? И что на счет "-" на землю кинуть еще?

Мб "-" отдельным проводом. Получается, что на один ТЭН нужно сечение 2,5 на 3 ТЭН 7,5. То есть сечение "-" должно быть 7,5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 15:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Он может поджарил внутри соседний, фазу.Вы путаете 220в и 380в.
Если у вас были бы все тэны подключены к одной фазе и нулю то тогда провод должен быть толще.А так как у вас сейчас то все пойдет.
Просто замените планку на новую не ржавую.
Землю можете бросить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 15:14
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так, что лучше поменяю на термостойкие. А автомат и контактор можно оставить?


И допустим насколько надежен контактор, перед ним обязателен автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 15:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(IlyaD @ 3.8.2018, 15:14) *
Проводку буду менять. Дом родителей в деревне так, что лучше поменяю на термостойкие. А автомат и контактор можно оставить?


И допустим насколько надежен контактор, перед ним обязателен автомат?

А что он у вас делает (контактор) включен в цепь для поддержания заданной температуры от терморегулятора.Или просто так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 16:25
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



Контактор для регулирования температуры по двум датчикам температура воды и воздуха
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 3.8.2018, 16:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1187
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну уж если надумали менять проводку то меняете на медную.Пускатель пойдет.Автомат нужен.Пойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
IlyaD
сообщение 3.8.2018, 16:56
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 3.8.2018
Пользователь №: 54520



У меня на ветвлении, где делю провода на дом и отопление, от общего СИПа алюминий.
Что бы переделать на медь нужен ведь специальный соединитель с порошком правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.8.2018, 11:30
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если не ошибаюсь, для квартирной электропроводки положена только медь.
К тому ж лучше не пихать алюмишку под медные, латунные и нержавеечные зажимы. Если уж совсем припёрло, видал у легранда специальные переходные зажимы для модульных автоматов под алюмишку разного сечения, наподобие


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 1:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены