Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов

___VITOS___
сообщение 22.6.2019, 13:14
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



День добрый!
Давненько не появлялся, вопрос вот в чём.
Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно.
От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм.
Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого).
Долблю по этому поводу проектировщиков, с огромным намеком перевыпустить проект с тремя отдельными нитками к этим щиткам, благо коэф. совместной прокладки позволяет это сделать в лотке, и о чудо, спустя две недели от них приходит решение.
ОРЕХИ НА ЭТОТ КАБЕЛЬ, В ЛОТКЕ
Пабам!!!

Теперь вопросы к Вам.
1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь.
2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит.
3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.6.2019, 13:38
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 
Выполняется?

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. 

Можно пободаться, что орех - штука негерметичная.

Но вас, скорее всего пошлют нафиг, ибо

2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.6.2019, 13:45
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Спасибо, но.
Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.6.2019, 13:47
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Но, можно пободаться и в сторону защит.
От орехов предполагается отходящий кабель меньшего сечения, чем стояк.
Если есть целая трасса, то этот кабель надо защищать автоматом в точке ответвления, не только у потребителя.
Ну а автоматы на лоток не поставишь.


3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). 

3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. 

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.6.2019, 14:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Пользователь №: 27931



ИМХО лоток это кабеленесущая конструкция предназначенная для прокладывания в ней кабелей, а не для соединений и ответвлений в нём. По такой логике можно вообще не использовать никаких распаячных/соединительных коробок в лотках/коробах, а соединять/ответвлять прямо в них
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.6.2019, 14:13
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



А какое решение можно использовать для ответвления кабеля 5х70 в лотке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 14:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9345
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Выскажу ИМХО. Для ответвления орехами нужно снять общую оболочку кабеля. После этого уже об упоминавшемся классе изоляции говорить не приходится. Если конечно не закатывать всё в термоусадку. А еще мы имеем индексы кабеля LSLTx. И вот тут я бы задал вопрос проектировщикам, как при снятой оболочке кабеля сохранить эти индексы.

Пускай ОНИ выдадут тех решение и включат материалы для этого в спецификацию


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.6.2019, 15:21
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665




Костян челябинский
Увы, в случае с этими ребятами, это выглядит так.
Думаешь не пинаю, к сожалению, рычага воздействия на них нормального нет. Они не у меня в подряде, а те, кто их нанимал уже закрыли Договор.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2019, 15:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 14:44) *
индексы кабеля LSLTx. И вот тут я бы задал вопрос проектировщикам, как при снятой оболочке кабеля сохранить эти индексы.
Проектировщики задали бы вопрос: а при соединении на клеммы в ПВХ-коробке оболочка с кабеля не снимается (вместе с индексом) ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.6.2019, 15:41
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) *
1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь.

Решение проектировщика официально оформлено? Если нет, то и говорить не о чем... Это обязательное условие, чтобы "финты" проектировщика были согласованы и одобрены заказчиком, и это всё должно быть ОФИЦИАЛЬНО ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО, все подписи и печати должны быть, иначе вы окажетесь крайним... ни какие телефонные переговоры, типа "Иван Иваныч сказал можно" здесь не канают

Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) *
2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит.
В дальнейшем большим гемором и долгими доказательствами, что "не верблюд" и "хотел как лучше, быстрее, качественнее"...

Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) *
3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи?
на вас могут повесить "косяки" проектировщика и далее см. п.2

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.6.2019, 15:44


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.6.2019, 16:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1082
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Может предложить проектировщикам свой вариант: кабель ВВГнг-LSLTx 1х70 (моножила) 5шт. стянутых вместе?

Тогда можно использовать прокалывающий зажим типа SX, который

"Ответвительный прокалывающий зажим типа SX предназначен для одножильных проводов и
кабелей, проложенных в тоннелях метрополитена, автомобильных тоннелях, крупных
помещениях.
Герметичные ответвительные зажимы серии SX являются необслуживаемыми изделиями."

Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2019, 16:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2019, 16:34
Сообщение #12





Гости






Ну снимется общая оболочка, сопротивление изоляции снизится, НО - не выйдет за допустимые пределы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2019, 17:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9345
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями. Насколько я понимаю
Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 22.6.2019, 19:08
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



выложи проект. попробую отрицательную рецензию написать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2019, 19:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 17:03) *
Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями..
Коробок ПВХ с нг-LSLTx вряд ли удастся отыскать, мне не попадались. Остается железо ? Хм.. А установочные изделия в тех коробках тоже д.б. нг-LSLTx ? Что-то я не помню такого же ГОСТа как на кабели (с табл.2) с требованием для коробок. Да и гор.масса материала для коробки - ни о чем..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2019, 19:24
Сообщение #16





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 14:44) *
Выскажу ИМХО. ...

Цитата
. ... А еще мы имеем индексы кабеля LSLTx. И вот тут я бы задал вопрос проектировщикам, как при снятой оболочке кабеля сохранить эти индексы. ...

Так ведь эти индексы имеет не только оболочка, но и изоляция жил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2019, 19:28
Сообщение #17





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2019, 17:03) *
...

Цитата
Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно

Имел ввиду вот это:
Цитата
Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория.

Здесь я понял, что речь идёт о сопротивлении изоляции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.6.2019, 19:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 22.6.2019, 19:24) *
Так ведь эти индексы имеет не только оболочка, но и изоляция жил.
И то верно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.6.2019, 20:09
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Были предложения отводные боксы с рубильниками на лоток, по типу как у шинопровода в офисных зданиях в стояках.
Но таких унифицированных решений я не могу найти, только для шинопровода вижу =(((
И да, заказчик=проектировщик =))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.6.2019, 20:23
Сообщение #20





Гости






Цитата(___VITOS___ @ 22.6.2019, 13:14) *
...
Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно.
От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм.

...

Цитата
Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого).

А, в принципе, нужны ли ответвления вообще? Нельзя ли сделать так: Кабель вошёл непосредственно в щиток и вышел дальше, на следующий щиток? В щитке приходящий и уходящий кабели посадить на шинки питания вводного автомата? Даже если щитки стоят в стороне от стояка, можно же кабели довести до щитка?
Вернуться в начало страницы