Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Стояк с орехами , применение ответвительных сжимов |
22.6.2019, 13:14
Сообщение
#1
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
День добрый!
Давненько не появлялся, вопрос вот в чём. Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно. От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого). Долблю по этому поводу проектировщиков, с огромным намеком перевыпустить проект с тремя отдельными нитками к этим щиткам, благо коэф. совместной прокладки позволяет это сделать в лотке, и о чудо, спустя две недели от них приходит решение. ОРЕХИ НА ЭТОТ КАБЕЛЬ, В ЛОТКЕ Пабам!!! Теперь вопросы к Вам. 1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь. 2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит. 3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи? |
|
|
|
|
22.6.2019, 13:38
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Выполняется? 2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей. Можно пободаться, что орех - штука негерметичная. Но вас, скорее всего пошлют нафиг, ибо 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике. -------------------- |
|
|
22.6.2019, 13:45
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Спасибо, но.
Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория. |
|
|
22.6.2019, 13:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Но, можно пободаться и в сторону защит.
От орехов предполагается отходящий кабель меньшего сечения, чем стояк. Если есть целая трасса, то этот кабель надо защищать автоматом в точке ответвления, не только у потребителя. Ну а автоматы на лоток не поставишь. 3.1.15. Аппараты защиты следует устанавливать, как правило, в местах сети, где сечение проводника уменьшается (по направлению к месту потребления электроэнергии) или где это необходимо для обеспечения чувствительности и селективности защиты (см. также 3.1.16 и 3.1.19). 3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений. -------------------- |
|
|
|
|
22.6.2019, 14:09
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
ИМХО лоток это кабеленесущая конструкция предназначенная для прокладывания в ней кабелей, а не для соединений и ответвлений в нём. По такой логике можно вообще не использовать никаких распаячных/соединительных коробок в лотках/коробах, а соединять/ответвлять прямо в них
|
|
|
22.6.2019, 14:13
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
А какое решение можно использовать для ответвления кабеля 5х70 в лотке?
|
|
|
22.6.2019, 14:44
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9345 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Выскажу ИМХО. Для ответвления орехами нужно снять общую оболочку кабеля. После этого уже об упоминавшемся классе изоляции говорить не приходится. Если конечно не закатывать всё в термоусадку. А еще мы имеем индексы кабеля LSLTx. И вот тут я бы задал вопрос проектировщикам, как при снятой оболочке кабеля сохранить эти индексы.
Пускай ОНИ выдадут тех решение и включат материалы для этого в спецификацию -------------------- |
|
|
|
|
22.6.2019, 15:21
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
|
|
|
22.6.2019, 15:32
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.6.2019, 15:41
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
1. Можно ли орехи, чувствую, что нет, а почему - найти не могу. (здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что это не каждая жида своим кабелем (5х1х70), это не СИП, жила у 5х70 секционная, и орех на него будет не комильфо, это нарушение изоляции вдоль магистрального проводника и проч. проч.) Нужен пункт(ы), прошу помочь. Решение проектировщика официально оформлено? Если нет, то и говорить не о чем... Это обязательное условие, чтобы "финты" проектировщика были согласованы и одобрены заказчиком, и это всё должно быть ОФИЦИАЛЬНО ЗАДОКУМЕНТИРОВАНО, все подписи и печати должны быть, иначе вы окажетесь крайним... ни какие телефонные переговоры, типа "Иван Иваныч сказал можно" здесь не канают 2. Проект, якобы, прошел все экспертизы, а принимать будут все, кроме Путина и Трампа, чем грозит. В дальнейшем большим гемором и долгими доказательствами, что "не верблюд" и "хотел как лучше, быстрее, качественнее"...3. В ЖАН никто ничего писать не хочет, чем грозит если отправлю бойцов ставить орехи? на вас могут повесить "косяки" проектировщика и далее см. п.2
Сообщение отредактировал Ixtim - 22.6.2019, 15:44 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
|
|
22.6.2019, 16:13
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1082 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может предложить проектировщикам свой вариант: кабель ВВГнг-LSLTx 1х70 (моножила) 5шт. стянутых вместе?
Тогда можно использовать прокалывающий зажим типа SX, который "Ответвительный прокалывающий зажим типа SX предназначен для одножильных проводов и кабелей, проложенных в тоннелях метрополитена, автомобильных тоннелях, крупных помещениях. Герметичные ответвительные зажимы серии SX являются необслуживаемыми изделиями." Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2019, 16:24 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 16:34
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Ну снимется общая оболочка, сопротивление изоляции снизится, НО - не выйдет за допустимые пределы.
|
|
|
22.6.2019, 17:03
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9345 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями. Насколько я понимаю
Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно -------------------- |
|
|
22.6.2019, 19:08
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
выложи проект. попробую отрицательную рецензию написать.
|
|
|
22.6.2019, 19:19
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, если ПВХ коробка имеет те же индексы, то нет. А другую применять нельзя в помещении с такими требованиями.. Коробок ПВХ с нг-LSLTx вряд ли удастся отыскать, мне не попадались. Остается железо ? Хм.. А установочные изделия в тех коробках тоже д.б. нг-LSLTx ? Что-то я не помню такого же ГОСТа как на кабели (с табл.2) с требованием для коробок. Да и гор.масса материала для коробки - ни о чем.. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 19:24
Сообщение
#16
|
|
Гости |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 19:28
Сообщение
#17
|
|
Гости |
... Цитата Гость_Гость сочувствующий_, речь не о сопротивлении изоляции, а о классе. Без оболочки выдержать тот же класс трудно Имел ввиду вот это: Цитата Какие бы сжимы не применить, изоляция будет нарушена. Что подтвердит лаборатория. Здесь я понял, что речь идёт о сопротивлении изоляции |
|
|
22.6.2019, 19:56
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18513 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
22.6.2019, 20:09
Сообщение
#19
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Были предложения отводные боксы с рубильниками на лоток, по типу как у шинопровода в офисных зданиях в стояках.
Но таких унифицированных решений я не могу найти, только для шинопровода вижу =((( И да, заказчик=проектировщик =)))) |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.6.2019, 20:23
Сообщение
#20
|
|
Гости |
... Есть стояк кабельный ВВГнг-LSLTx 5х70, по марке кабеля назначение здания коллегам, думаю, примерно понятно. От него транзитом запитываются три щитка, по свей нагрузке требующие сечения максимум 5х16 кв.мм. ... Цитата Решения в проекте по устройству ответвлений нет (ни боксов с шинопроводами, ни чего другого). А, в принципе, нужны ли ответвления вообще? Нельзя ли сделать так: Кабель вошёл непосредственно в щиток и вышел дальше, на следующий щиток? В щитке приходящий и уходящий кабели посадить на шинки питания вводного автомата? Даже если щитки стоят в стороне от стояка, можно же кабели довести до щитка? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|