Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

siemens em 231 , не работает сигнал на управление частотой

Гость_КУАНЫШ_*
сообщение 23.7.2018, 13:29
Сообщение #1





Гости






доброго времени суток у меня такая проблема все работает кроме управление частотой.никаких ошибок не выдает.когда передергиваю шлейф между блоками частота на инверторе
начинает менятся и потом уходит на ноль помогите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 23.7.2018, 14:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А почему вы связали вашу проблему с 231 входным блоком а не с 232 выходным.И что за привод и какое управление аналоговое (напряжение,Ток,или цифра.)Вы в процессе ПЛС или ремонтируете уже настроенное оборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КУАНЫШ_*
сообщение 24.7.2018, 5:27
Сообщение #3





Гости






у нас напряжение постоянное на управление инвертором.проблема началась с того что пропало управление частотой синхронное.думал что блок управления накрылся поменяли на новый но проблема осталась.но факт то что когда выдергиваю шлейф соеденения блоков частота начинает менятся и потом падает на ноль.не могу понять в чем причина.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 24.7.2018, 13:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



231 это входной блок аналогового сигнала, который преобразуется в цифровой, обрабатывается процессором в зависимости от задач и настроек должен попасть в цифровом виде в выходной блок например 232 там он преобразуется в напряжение и идет на ваш привод.
Как то так.И дергать на ходу шлейф я бы вам не советовал.



Если есть программа и шнурок подключайтесь и анализируйте. можете вот тут программа.
http://www.siemens.el-complex.com/index.ph...p;tree7=5000960

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 24.7.2018, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КУАНЫШ_*
сообщение 31.7.2018, 7:08
Сообщение #5





Гости






если мы поменяли два блока 231 и 232 то надо ли програмировать компьтер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 31.7.2018, 10:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Там нужно выставить переключатели как было на старых.(Без питания )после установки переключателей в нужное положение подать на контролер питание.
Вот эти красные с белыми пимпочками. icon_biggrin.gif И все.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.7.2018, 10:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему