Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.8.2018, 16:00
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая?
Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки.
Защита в щите на 250А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.8.2018, 16:37
Сообщение #2





Гости






Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.8.2018, 16:41
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37) *
Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?


Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...

Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2018, 17:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одного


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.8.2018, 17:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.8.2018, 17:41) *
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А...

Я неправильно понимаю значения таблицы?
Просьба помочь.

Спасибо

Это если провода уложить на некотором расстоянии друг от друга, но при такой раскладке и на таком токе возможны другие проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 1.8.2018, 18:12
Сообщение #6





Гости






В таком случае правильно понимаю, что при использовании 5х(1х70) необходимо смотреть в этой таблице значение максимального тока как для трехжильного кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.8.2018, 19:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Все зависит от способа прокладки и температуры окружающей среды.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.8.2018, 19:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 1.8.2018, 20:06
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономить? Заменить кабель на изолированный провод меньшего сечения? Или кабель на кабель? Прокладка изолированного провода в лотках, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 , не допускается. Если кабель на кабель- посмотрите таблицы нагрузок в этом же Гост в зависимости от способа прокладки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 1.8.2018, 20:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.8.2018, 16:37) *
Конечно можно icon_biggrin.gif . Представьте у вас дома водопровод , диаметр трубы 25 мм и вдруг к вам пришли из ЖЭКа и сказали, что у них новые нанотрубы диаметром 10 мм и после замены 25 на 10, напор воды будет как раньше. Интересно,вы согласитесь на замену?

А напор то будет больше. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.8.2018, 22:44
Сообщение #11





Гости






Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(ток) воды будет меньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения