Добрый день!
Прав ли я, что кабель 5х120 можно заменить на 5х(1х70) , так как предельная пропуская способность будет одинаковая? Кабель ВВГнг-LS , прокладка в помещении в лотке без крышки. Защита в щите на 250А. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Конечно можно
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Конечно можно ![]() Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А... Я неправильно понимаю значения таблицы? Просьба помочь. Спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет, у Вас 5 одножильных, а Вы берёте ток для одного
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Но по табл.1.3.6 ПУЭ провод сечением 70 пропускает ток 270А, а трехжильный кабель 120 - 260А... Я неправильно понимаю значения таблицы? Просьба помочь. Спасибо Это если провода уложить на некотором расстоянии друг от друга, но при такой раскладке и на таком токе возможны другие проблемы. |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
В таком случае правильно понимаю, что при использовании 5х(1х70) необходимо смотреть в этой таблице значение максимального тока как для трехжильного кабеля?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Все зависит от способа прокладки и температуры окружающей среды.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в ПУЭ чуть дальше есть коэффициенты
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_*, как вы пытаетесь сэкономить? Заменить кабель на изолированный провод меньшего сечения? Или кабель на кабель? Прокладка изолированного провода в лотках, согласно ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Часть 5-52 , не допускается. Если кабель на кабель- посмотрите таблицы нагрузок в этом же Гост в зависимости от способа прокладки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Конечно можно ![]() А напор то будет больше. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Ну да, сопротивление(напор) будет больше, объем(ток) воды будет меньше.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |