Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помощь по частотнику , Возможна ли такая настройка?

Фадик
сообщение 13.7.2018, 14:18
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Добрый день коллеги.
Есть такой вопросик. Имеется ленто-намоточный станок. Нужно реализовать такой принцип работы: при запуске намотки он выходит на рабочую частоту в 30 Гц. Через, примерно, 10-15 секунд нужно постепенное снижение частоты до 20 Гц за временной промежуток примерно в 20-30 секунд.

Вопрос: возможно ли этого добиться настройками ЧП??? Или нужно городить приблуду на реле времени, и понижать частоту ступенями, чего не хотелось бы. Вроде все настройки ЧП перерыл, может чего-то не догоняю. Частотник, если что, Draive-S 800, 1,5 кВт, трёхфазный.
Понимаю, что по функционалу эти ЧП слабоватенькие (например, Весперы по-интереснее), но - что имеется. Так что, может кто что подскажет. Может всё же в настройках что-то упускаю. Заранее спасибо !
Причина редактирования: Структурировал стилистику текста для удобочитаемости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 13.7.2018, 15:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Вы когда шарили по настройкам, встречали слово из трех букв icon_biggrin.gif PLC ,если такое присутствует в вашем приводе то можно организовать ваши задумки без внешних приблуд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 13.7.2018, 16:18
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Фадик, это возможно, если характеристика линейного убывания частоты со временем - down ramp - позволяет это сделать. Смотрите соответствующий параметр.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 13.7.2018, 17:39
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(гудвин 30 @ 13.7.2018, 15:35) *
Вы когда шарили по настройкам, встречали слово из трех букв icon_biggrin.gif PLC ,если такое присутствует в вашем приводе то можно организовать ваши задумки без внешних приблуд.

Да,режим PLC имеется,там четыре режима,1)непрерывное однократное выполнение,2)пошаговое однократное выполнение,3)пошаговое циклическое выполнение,4)работа по последней частоте после выполнение цикла.Установлена по заводу 1.Какую выбрать? А так примерно понял где копать.Я так понял надо выбрать пошаговое однократное выполнение и настроить рабочие частоты и время на предустановленных скоростях.Правильно ли я думаю?Сегодня на работе буду пытать частотник.

Цитата(Tad @ 13.7.2018, 16:18) *
Фадик, это возможно, если характеристика линейного убывания частоты со временем - down ramp - позволяет это сделать. Смотрите соответствующий параметр.

Инструкция к этим частотникам усечённая, down ramp, в переводе это вроде торможение,но мне нужна работа,. Торможение я то могу растянуть,но это не то,наоборот мне торможение нужно и настроил практически мгновенное,так как останов происходит по команде счётчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 13.7.2018, 18:41
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Down ramp - это скорость уменьшения многих параметров, в том числе и времени торможения. Больше ничем помочь не могу - ссылку на руководство вы не даете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2018, 19:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я реализовывал этот алгоритм для намотки кабеля на барабан. Даже ещё сложнее, потому что кабель мог намататься на барабан с одной стороны, потом перескочить на маленький диаметр, потом обратно, короче нужно было иметь постоянное отслеживание. Реализовано было с помощью встроенного ПИД регулятора и датчика натяжения кабеля. Кабель натягивался - скорость уменьшалась, ослабевал - скорость увеличивалась. В подробностях все нюансы не вспомню, т.к. дело было 10 лет назад.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 13.7.2018, 20:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Да, это типовое решение - петля материала и датчик, отслеживающий величину этой петли, а следовательно и натяжение материала.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2018, 20:57
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8913
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Да да да, датчиком был полиспаст, через который шёл кабель


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 13.7.2018, 23:10
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Всем спасибо,с помощью настроек PLC всё получилось настроить.Теперь работает как и задумывалось.Так же отдельное спасибо ( гудвин 30 ) за подсказку в какую сторону глядеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 5:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены