Новое подключение к МОЭСК , Проверьте, пожалуйста, схему монтажа. Советы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новое подключение к МОЭСК , Проверьте, пожалуйста, схему монтажа. Советы. |
10.7.2018, 11:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2018 Пользователь №: 54405 |
Всем доброго здравия!
Необходимо подключить электричество на новом участке в МО. Хочется установить ввод не на трубостойке за границей участка, а на участке, в отдельном небольшом нежилом строении (электрощитовой), от которой пойдут два подземных кабеля (к дому и бане). Про требования к щитовой,- я в курсе. Про реакцию МОЭСК на установку счетчика в доме (на участке), а не за границами участка - можно не разъяснять. Если только имеется успешно реализованный алгоритм с примерами документов, то буду признателен. Прошу рассмотреть прилагаемую схему и оценить с точки зрения правильности монтажа и функциональности. Подвод электричества от КЛ (10кВ) до участка МОЭСК пока еще не сделала. Возможны оба варианта: КЛ и ВЛ 400В. Схема заземления, как я понимаю, TN-C-S. Заранее спасибо! Сообщение отредактировал User_045 - 10.7.2018, 15:12
Прикрепленные файлы
|
|
|
User_045 Новое подключение к МОЭСК 10.7.2018, 11:27
Из России За здоровье - спасибо!
Перепутали в описании ... 10.7.2018, 13:50
User_045 Спасибо!
Да, перепутал. Менял местами и забыл ... 10.7.2018, 15:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 18:58 |
|
|
|
|